同一系统高压出线柜两台,分接两台变压器,一台为1250KVA,另一台630KVA,630KVA变压器无功补偿一切正常。现在问题出在1250KVA变压器低压侧电容补偿这一块。电容柜配置为主柜和辅柜,电容共计10路,每路为30KVAR*2,指月JKW-2SC智能控制器,投入门限为0.9,切除为1,过压为440V,步长为10S,CK比值设为0.15,取样电流互感器为2000/5,出线负载为450KW*2台球磨机(异步电机),一台球磨机通过水阻软启空载启动后,控制器取样电流为1.31A,取样电压420V。电压无明显波动。控制器功率因数在-0.05和0.08之间不断切换,接确器有时能自动投入,但功率因数在投了6路以后仍是0.2,0.3左右,有时都不能自动投入,手动投有时能投到0.9以上,也是投了6组以上,断掉全部负载,系统功率因数0 .76左右。控制器同一型号换过两次,德力西的也用过,取样电流信号线和取样电压信号线都没有问题(取样电流为A相,取样电压为B,C相)取样电流套在低压进线柜,很近,高压相序我们也换过,但问题还是没有解决,已经到现场去了两次,还是没有解决,现在都不知道怎么办!愁死了,求高手破这一难题!!!(现场调试阶段,设备都还没有正式运行,电容柜出厂试验是做过的)
不怕麻烦,用交换两无功补偿柜电源进线。
回复
13楼
本帖最后由 shenzhen_aut 于 2013-5-2 15:22 编辑
呵呵
楼上版主高见!应该是线序问题!可能就是出线的ABC相序不对。
如楼主所说:一台球磨机通过水阻软启空载启动后,控制器取样电流为1.31A,取样电压420V。电压无明显波动。这说明补偿控制器的工作条件是具备的,应该正常工作才对。
楼主接着说:此时控制器功率因数在-0.05和0.08之间不断切换,接确器有时能自动投入,但功率因数在投了6路以后仍是0.2,0.3左右,有时都不能自动投入。此时应该显示电机的自然功率因数,但是补偿器显示的与实际不相吻合。加上楼主也换线、换机器等等,也不能解决。
楼主后面说的:手动投有时能投到0.9以上,也是投了6组以上,断掉全部负载,系统功率因数0 .76左右。却有点不好理解。断负载,反而显示正常了?手动投入,也能正常?
另外建议楼主用一个220V的补偿器试试,这是同相采样的,电压电流都在同一线上舞台,绝对没有相序的问题。比如GZK871-220V型。
我们有一个QQ群:“奥特无功补偿互助营”,群号:228052165。欢迎来这里讨论无功补偿的问题。
回复
14楼
shenzhen_aut 发表于 2013-5-2 15:15 呵呵 楼上版主高见!应该是线序问题!可能就是出线的ABC相序不对。这近一直很忙,没有来得回复大家,抱歉!4月29日再次去现场,加装了一只机械式功率因数表,主要目的还是看看电机启动后系统的实际功率因数。启动球磨机后,控制器还是如以前一样显示-0.05,切除信号灯亮起,但机械表确显示的是滞后0.5以后的读数。后来换了一台90KW的电机拖动真空泵运行,无功控制器能自动投入运行,功率因数也在0.9以上。再启其中的一台球磨机,控制器依然可以自动投入,并且功率因数也在0.9以上。90KW电机停止运行,功率因数很快就下来了,只有0.56左右,并且控制器不能自动投入。如此反复好几次,只要带90KW电机就可以自投。
回复
15楼
wanghd2348 发表于 2013-5-3 19:45 这近一直很忙,没有来得回复大家,抱歉!4月29日再次去现场,加装了一只机械式功率因数表,主要目的还是 … 从机械功率因数表的数据来看,机械表数据应该是合理,那就是说补偿器显示有问题。而补偿器这样的数据错误,可能有以下两个情况: 1、谐波。谐波通常会导致电子仪表的测量错误,而机械表受谐波影响通常较小。所以你要查查球磨机是否是带变频器的?工作时负荷是否有较大波动?等等。如果有较大的谐波,你可能要更换补偿器了。你现在使用的那种补偿器,无法应对谐波的干扰,要选抗谐波型的才行。 2、电流采样失真。查查CT是否完好,CT故障会导致电流失真。不过这种情况少见,何况你测到电流有1.3A。 你用过的补偿器,以及后面更换的另外一种品牌的补偿器,均属于简易的功率因数测量型,他们内部线路基本一样。建议你试试其他地区的,最好价格在400元以上的。一分钱一分货,老祖宗的教导是不能忘记的。补充内容 (2013-5-4 14:40):我们有一个QQ群:“奥特无功补偿互助营”,群号:228052165。欢迎来这里讨论无功补偿的问题。
回复
16楼
shenzhen_aut 发表于 2013-5-4 09:13 从机械功率因数表的数据来看,机械表数据应该是合理,那就是说补偿器显示有问题。而补偿器这样的数据错 …球磨机是水阻软启动,启动瞬间电压我也是观察过的,没有太大波动。但你说的谐波导致控制器采样失真是符合现场解释的。谢谢你的帮助!
回复
17楼
lingxuct 发表于 2013-5-1 21:07 控制器的取样电压和电流有接线错误,功率因数不可能在“-0.05和0.08之间”!取样电压两根线,取样电流两根线差了N遍了。
回复
18楼
电流线查了N遍了,功率因数为什么在“-0.05~0.08",找到这个答案就能解决问题。
回复
19楼
shenzhen_aut 发表于 2013-5-4 09:13 从机械功率因数表的数据来看,机械表数据应该是合理,那就是说补偿器显示有问题。而补偿器这样的数据错 …“深圳奥特”对此是专业。好长时间没到此坛了!谐波是个令人头疼的事。