急急急!!!无功补偿需专家解释的问题,请教高手
wanghd2348
wanghd2348 Lv.3
2013年04月27日 18:45:15
只看楼主

同一系统高压出线柜两台,分接两台变压器,一台为1250KVA,另一台630KVA,630KVA变压器无功补偿一切正常。现在问题出在1250KVA变压器低压侧电容补偿这一块。电容柜配置为主柜和辅柜,电容共计10路,每路为30KVAR*2,指月JKW-2SC智能控制器,投入门限为0.9,切除为1,过压为440V,步长为10S,CK比值设为0.15,取样电流互感器为2000/5,出线负载为450KW*2台球磨机(异步电机),一台球磨机通过水阻软启空载启动后,控制器取样电流为1.31A,取样电压420V。电压无明显波动。控制器功率因数在-0.05和0.08之间不断切换,接确器有时能自动投入,但功率因数在投了6路以后仍是0.2,0.3左右,有时都不能自动投入,手动投有时能投到0.9以上,也是投了6组以上,断掉全部负载,系统功率因数0 .76左右。控制器同一型号换过两次,德力西的也用过,取样电流信号线和取样电压信号线都没有问题(取样电流为A相,取样电压为B,C相)取样电流套在低压进线柜,很近,高压相序我们也换过,但问题还是没有解决,已经到现场去了两次,还是没有解决,现在都不知道怎么办!愁死了,求高手破这一难题!!!(现场调试阶段,设备都还没有正式运行,电容柜出厂试验是做过的)

2013年04月27日 20:48:59
2楼
你的球磨电机是只有电机空载运转的,还是电机拖动球磨机在球磨中没有加矿石这种情况下的空载运行,请说清楚电机具体是哪一种的空载运行,我以前在铁矿山做过电气技术员,对球磨机比较熟:lol
回复
fitman
2013年04月27日 21:02:13
3楼
在现场处理还是比较容易的,特别在调试阶段。这些现象不外是接错线或元件有坏的。再次核对接线,也就是电压和电流取样的线路(核对控制器的说明书中的要求)。必要时直接引电流线过来。元件坏的不外是控制器和电流互感器,你的说明中已换控制器,还可以用主柜电流表的互感器试一下。仔细点没有处理不好的。
回复
wanghd2348
2013年04月28日 07:28:09
4楼
myqinpeng 发表于 2013-4-27 20:48 你的球磨电机是只有电机空载运转的,还是电机拖动球磨机在球磨中没有加矿石这种情况下的空载运行,请说清楚 …空载电流1.31*400是拖动球磨机运行
回复
wanghd2348
2013年04月28日 07:34:10
5楼
fitman 发表于 2013-4-27 21:02 在现场处理还是比较容易的,特别在调试阶段。这些现象不外是接错线或元件有坏的。再次核对接线,也就是电压 …取样电流更换至C相测量互感器,取样电压换至A.B这一方法也试过的,但还是没有解决。取样电压线和取样电流线已经查过很多遍了。
回复
电气奇才
2013年04月28日 18:47:38
6楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-4-28 19:13 编辑 myqinpeng 发表于 2013-4-27 20:48 你的球磨电机是只有电机空载运转的,还是电机拖动球磨机在球磨中没有加矿石这种情况下的空载运行,请说清楚 …你们的电机是三相同步电机还是三相异步绕线转子电动机,我们当时的电机是380V,280KW绕线转子,而且380V的电机国家标准的上限是315KW,而你的电机要450KW,请具体说明一下你的电动机的参数:lol
回复
tychsh
2013年04月28日 21:11:08
7楼
一般补偿器是B/C电压 ,A的取样电流,根据你描述的情况不是更换补偿器的问题了,两台变压器的相序不一定一样了,也可能出现C/B/A的问题,首先一定辨别相位角A相的起始角为0"才对,核准了,A相参照补偿器工作图补偿不是问题。再者,补偿器一旦工作一路效果很明显的。
回复
carl-238
2013年05月01日 20:29:21
8楼
说下我的意见。一、你的两个电容柜是不是取的相同的相序,还有你的两台变压器应该是没有并联的,那么就不会出现你说的上面的情况,要不就是线接有误。二、你的补偿器的表上面的取样电流比是不是和你的实际是一样的,我看的话可能是大的了, 你选择1600/5试下。三、还有你的软启动完成后,是不是直接到工频运行的了, 如还是通过软启的话就有可能出现你说的情况。四、你的电容柜应该用的是熔刀,有缺相的可能没。不可能投了那么多组都还没上去。五、仔细看下补偿控制器说明书,看看是不是还有那里不对的地方。
回复
lingxuct
2013年05月01日 21:07:59
9楼
控制器的取样电压和电流有接线错误,功率因数不可能在“-0.05和0.08之间”!
回复
zhiyuanyan3
2013年05月02日 11:29:05
10楼
如果你没表达错误,我是看到3个地方有问题:1、1250KVA的变压器为什么用的2000/5的互感器来采样,1000/5就好了。2、1250KVA的变压器显然不能拖动450KW的2台电机。3、你观察过1250这台变压器低压进线柜的最大运行电流是多少。
回复
zhiyuanyan3
2013年05月02日 11:36:09
11楼
不好意思,误人子弟了。1250KVA的变压器用的2000/5的互感器采样是没问题的。
回复