关于GB50015-2003规范 给水管道暗设的理解
wp1201
wp1201 Lv.3
2013年04月27日 11:29:16
只看楼主

关于GB50015-2003规范3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:1 不得直接敷设在建筑物结构层内;2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的垫层内或沿墙敷设在管槽内;3 敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;这个怎么理解,这卫生配水管应该怎么敷设比较好?本人理解:第1条可以接受,第2条有,对于普通住宅层高在3米左右的也能接受,但是对于层高在6-7米的厂房呢,甲方对卫生间的要求不高,这个吊顶几乎都没有,那个根干管只能在梁下了,再从干管接到每个一个卫生器具的的支管都5-6米,这样是不是管子太浪费了,同时水压损失也加大了。这跟国家提倡的低碳节能是不是相矛盾了呢?

关于GB50015-2003规范
3.5.18 给水管道暗设时,应符合下列要求:
1 不得直接敷设在建筑物结构层内;
2 干管和立管应敷设在吊顶、管井、管窿内,支管宜敷设在楼(地)面的垫层内或沿墙敷设在管槽内;
3 敷设在垫层或墙体管槽内的给水支管的外径不宜大于25mm;
这个怎么理解,这卫生配水管应该怎么敷设比较好?
本人理解:
第1条可以接受,
第2条有,对于普通住宅层高在3米左右的也能接受,但是对于层高在6-7米的厂房呢,甲方对卫生间的要求不高,这个吊顶几乎都没有,那个根干管只能在梁下了,再从干管接到每个一个卫生器具的的支管都5-6米,这样是不是管子太浪费了,同时水压损失也加大了。这跟国家提倡的低碳节能是不是相矛盾了呢?
第3条就更加不理解了。对于宅住没什么好说的,配水支管不可能大于25的外径,那对于公共卫生间呢?一个自闭式蹲式大便器,他的配水管径(公称直径25)也就是他的外径已经超过了25,那么他只能明装了。难不成要回到80年代的共公共卫生间吗(卫生间管道全部明装)?同时对于层高在6-7米厂房,他的配水支管也存在第2条的问题,不低碳节能。
我这里的审图中心是严格执行了这条规范,我觉得极不合理。
我这里浙江绍兴,不知道其他地方是怎么处理的?

免费打赏
lijinliang-63
2013年04月27日 22:09:05
2楼
住宅的垫层内敷设,公共卫生间的明敷设,再装修时用装修板盖住就了,公共卫生间走吊顶是不可避免的,最好沿墙明敷设
回复
babystrong240
2013年04月28日 09:21:39
3楼
暗设可以的,施工中都有办法把管子暗装,没有那么严格。走吊顶浪费了
回复
pbggshi
2013年04月28日 11:55:39
4楼
规范明确说明是给水管道暗设时的要求,如果是明设就没有这些要求,应该是对规范理解错了,不是一定要暗设。而是现在装修要求高,管道外露不好看,暗设时的种种弊端,所以规范提出了要求。
回复
pbggshi
2013年04月28日 12:00:38
5楼
pbggshi 发表于 2013-4-28 11:55 规范明确说明是给水管道暗设时的要求,如果是明设就没有这些要求,应该是对规范理解错了,不是一定要暗设。 …又看了一次问题,大便器如果用自闭冲洗阀肯定超过规定管径,但现在用水箱冲水较多,如果吊顶都不肯做,管道明装也没问题,管道安装要求不要在结构里,如果你采用专门砖墙或假墙是不限定管径的。
回复
huangsuihua
2013年04月28日 14:40:35
6楼
当卫生配水管管道暗设时应按规范要求执行,卫生配水管该怎么敷设比较好这个问题要看客户要求。
回复
sgh625sgh
2013年04月29日 21:13:46
7楼
暗设可以的,施工中都有办法把管子暗装,没有那么严格。走吊顶浪费了
回复
sgh625sgh
2013年04月29日 21:15:26
8楼
暗设可以的,施工中都有办法把管子暗装,没有那么严格。走吊顶浪费了
回复
szg169
2013年04月30日 01:05:56
9楼
现在都是一户一表,不暗装不可能。
回复
lizhixiang88
2013年05月01日 20:34:37
10楼
暗设可以的,施工中都有办法把管子暗装,没有那么严格。走吊顶浪费了
回复
chen-jh
2013年05月01日 21:31:46
11楼
对于第三条确实有点奇怪哦 如果公建卫生间很大 那每个都从吊顶往下吗。。。而且支管基本是暗设吧
回复

相关推荐