此风机为废水处理中的罗茨鼓风机,工频启动要作为变频启动的旁路,就是说在变频器故障的情况下会使用直接启动的方式,请问这种方式对于55KW的风机是否可行,可行的话,55KW的风机直接启动要配置多大的开关,最好把型号也标注出来,呵呵,在此先谢过。
此风机为废水处理中的罗茨鼓风机,工频启动要作为变频启动的旁路,就是说在变频器故障的情况下会使用直接启动的方式,请问这种方式对于55KW的风机是否可行,可行的话,55KW的风机直接启动要配置多大的开关,最好把型号也标注出来,呵呵,在此先谢过。
2楼
可行,污水曝气风机一般为变电所低压侧直接配出,直接起动无问题。开关怎么配,自己看样本选吧。
回复
3楼
但实际这个风机是变压器低压侧隔了一级再配出来的,这样直接启动也没有问题?
样本没有找到相关的选型资料。
回复
4楼
工频启动作为变频启动的BY PASS ,但没说BY PASS的启动非要直接启动呀!做过这样柜子,我们的旁通都是做成降压启动,或者软启动的做为变频的备用。更有甚者,业主要求做成两台变频器互为备用的,因为设备对供电要求的特殊性!
回复
5楼
你可以把旁通做成降压启动的,不一定非要直接启动!
回复
6楼
根据ABB样本、断路器:T3S250 MA160-1440
接触器:A145.
热继电器:TA450SU140
对于风机负载,在启动时最好闭锁过负荷元件。YJF-DL@163.COM
回复
7楼
回复
8楼
只要变压器够大,可以的。
回复