阀门压力等级
abcdefgh1919
2013年04月26日 21:56:02
只看楼主

消防泵的扬程为1.6mpa,请问阀门的压力等级选多大的,1.6的行吗

消防泵的扬程为1.6mpa,请问阀门的压力等级选多大的,1.6的行吗
君临天下
2013年04月27日 01:13:13
2楼
和管道的压力等级一致。
回复
云飘飘
2013年04月27日 07:36:00
3楼
不行的吧,至少应该选2.5的。
回复
君临天下
2013年04月27日 08:58:20
4楼
wangsx_8210 发表于 2013-4-27 07:36 不行的吧,至少应该选2.5的。呵呵,管道压力等级是多少?
回复
huangzhimin
2013年04月27日 09:03:06
5楼
阀门的压力等级应与管道的压力等级一致。如果消防泵的扬程为1.6MPa,阀门与管道的压力等级应采用2.5MPa。
回复
云飘飘
2013年04月27日 10:04:21
6楼
是的,楼上的正解,管道要采用无缝钢管。
回复
lyj999999999
2013年04月27日 15:28:10
7楼
2.5MPa是正解
回复
abcdefgh1919
2013年04月27日 18:02:06
8楼
那如果消防泵的扬程是1.5MPa,阀门选多大的
回复
一生为水
2013年04月27日 19:27:11
9楼
2.5mpa,做设计不能太恰当。。。。
回复
abcdefgh1919
2013年04月28日 08:34:20
10楼
还要请教各位大侠,消火栓分了高低区,低区减压,高区的压力是1.6MPa,那是高区上所有阀门都要选2.5的吗,高区楼上部分的压力肯定比泵的出水压力小了,阀门应该怎么选
回复
fetching
2013年04月28日 22:22:55
11楼
阀门还要考虑到试压的。试压时候要是设计压力的1.5倍或者1.2倍来试压。
回复

相关推荐

APP内打开