约克YR螺杆空调故障相位不对,求解决
建云设备
2013年04月26日 18:38:28
来自于制冷技术
只看楼主

本帖最后由 caobing19820725 于 2013-4-27 17:14 编辑 :(:)求约克YRVRVCT2550C螺杆机组资料。现金购买。 机组现在出现故障(马达——相位不对) 希望各位大师傅分解, 机组运行30秒后报故障,电压正常,电源线没有动过,我的QQ是854632745 感谢朋友能提供资料。有偿服务。

本帖最后由 caobing19820725 于 2013-4-27 17:14 编辑

:( :)求约克YRVRVCT2550C螺杆机组资料。现金购买。 机组现在出现故障(马达——相位不对)

希望各位大师傅分解, 机组运行30秒后报故障,电压正常,电源线没有动过,我的QQ是854632745 感谢朋友能提供资料。有偿服务。


371.jpg

371.jpg


11.jpg

免费打赏
lxtxzjy
2013年05月09日 21:57:35
12楼
学习进步好青年
回复
广州大麦控制器
2013年06月05日 09:58:20
13楼
控制器 换掉。。。。世界一下子清静了。。。。
回复
luolanguang
2013年11月06日 13:49:18
14楼
冷却水温太低了,建立不了足够的高低压差,此机是跟据压差来检测相序的
回复
建云设备
2013年12月09日 09:17:11
15楼
:):):):)冷却水温太低了,建立不了足够的高低压差,此机是跟据压差来检测相序的 非常有道理,感谢已经解决了,
回复