本帖最后由 caobing19820725 于 2013-4-27 17:14 编辑 :(:)求约克YRVRVCT2550C螺杆机组资料。现金购买。 机组现在出现故障(马达——相位不对) 希望各位大师傅分解, 机组运行30秒后报故障,电压正常,电源线没有动过,我的QQ是854632745 感谢朋友能提供资料。有偿服务。
本帖最后由 caobing19820725 于 2013-4-27 17:14 编辑
:(
:)求约克YRVRVCT2550C螺杆机组资料。现金购买。 机组现在出现故障(马达——相位不对)
希望各位大师傅分解, 机组运行30秒后报故障,电压正常,电源线没有动过,我的QQ是854632745 感谢朋友能提供资料。有偿服务。
2楼
无能无力,啥都看不到
回复
3楼
最近十次的故障都是一个小时之内发生的,如果以前长时间使用没有问题,可以考虑一下是否是电磁兼容问题引起电路板误动作,或者周围增加了强的信号干扰源,纯属个人见解,我是建立在你的电路板是正常的情况作出的判断,真是电板坏了那也没有办法,找厂家吧
回复
4楼
如果确认电源相位肯定没问题,之前还在正常运转的。
那就要看看是否是电源保护期(或电源保护的控制回路)有问题了
回复
5楼
:):):):):):):)谢谢。
回复
6楼
怎么都不具体描述下故障现象呢
回复
7楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
8楼
提供特灵空调CH530和UC800专用程序绑定服务,也可以有偿提供这两种程序转让,联系QQ:522960598,电话:18559020860,刘工
回复
9楼
本帖最后由 caobing19820725 于 2013-5-1 18:22 编辑
:(:(:(:( 感谢楼上风尘侠。你分析非常有道理,这螺杆机过了20天后我去开机,就好了。应该是误动作。现在空调开启制冷非常正常。有机会能和你交朋友吗??、QQQ;854632745 冰河:handshake:handshake
回复
10楼
fjcaline 发表于 2013-5-1 09:16 提供特灵空调CH530和UC800专用程序绑定服务,也可以有偿提供这两种程序转让,联系QQ:522960598,电话:185 …转让程序也是没有用的,装上也用不了,一是电脑无法绑定域,识别不了,二是特灵的机组软件每年都在升级
回复
11楼
我们的螺杆机也出现过这种情况,检查下来是相位保护器坏了。自已买一个120元,
回复