这是个1600KVA的变压器 低压柜进线图 电容补偿、低压设备的设置对吗 ?

这是个1600KVA的变压器 低压柜进线图 电容补偿、低压设备的设置对吗 ?


2013042609382031.jpg

免费打赏
lingxuct
2013年04月26日 11:38:47
2楼
进线柜断路器上下不会短路(图上主母线是断开的)。

“低压设备的设置对吗 ?”

没出线,看不出对与错。
回复
qq359879362
2013年04月26日 11:46:53
3楼
F4S?ABB这种开关停产了吧,计量安科瑞的仪表供电局不一定认可哦!都没看到变压器。根据你给的参数,变压器应该是2000的吧,用1600有点紧张啊,达到91%了。另外觉得主开关小了点,F4S-3200/3200,然后Ir=2500就好了,不要把自己限得那么死,留点余量,补偿没问题
回复
qq359879362
2013年04月26日 11:47:56
4楼
还有,你电容补偿是两台控制器,注意延时性
回复
qq359879362
2013年04月26日 11:51:38
5楼
怎么回复总是有广告绑定,烦
回复
skkssun
2013年04月26日 13:08:36
6楼
图好小,计量是高供高计的吧。
回复
cyzmail
2013年04月26日 13:20:44
7楼
浪涌保护器呢?
回复
侒迪
2013年04月26日 16:57:52
8楼
我重新发帖 完整的
回复
侒迪
2013年04月27日 14:57:33
9楼
lingxuct 发表于 2013-4-26 11:38 进线柜断路器上下不会短路(图上主母线是断开的)。“低压设备的设置对吗 ?”这个图 合理吗 无功补偿怎么计算
回复
zhangming365
2013年07月10日 00:10:47
10楼
我这是来挣木币的
回复
ooopsone
2013年07月10日 10:05:58
11楼
资料题全了 才知道 合适不合适。