青岛五星级酒店热水机房照片本项目用的井水是水厂的井水,回水回到水厂的蓄水池。

青岛五星级酒店热水机房照片
本项目用的井水是水厂的井水,回水回到水厂的蓄水池。

IMG_8866.JPG


IMG_8842.JPG


IMG_8844.JPG


IMG_8846.JPG


IMG_8848.JPG


IMG_8850.JPG


IMG_8852.JPG


IMG_8854.JPG


IMG_8856.JPG


IMG_8860.JPG

宝贝佳林
2013年04月26日 11:04:18
2楼
这个项目考虑到夏季冷水机组的冷凝废热,初步的设计方案是夏季冷却水经板式换热器交换热量给热泵机组蒸发器换取热量制取生活热水。
回复
ntwto5
2013年04月26日 15:59:07
3楼
谢谢楼主辛苦分享
回复
scdkj11
2013年04月26日 16:16:00
4楼
呵呵,很好的教程,感谢分享
回复
宝贝佳林
2013年04月26日 16:26:43
5楼
机房照片 不太符合五星级酒店的标准
回复
宝贝佳林
2013年04月28日 08:21:11
6楼
项目名称:青岛鑫江希尔顿酒店
建设地点:青岛市(距流亭机场4公里)
建筑用途:五星级酒店
工程概况:酒店总建筑面积约6万平方米,现使用面积约为5万平方米,高度为32米,于2007年开业,运营5年。整个酒店冬季采暖由城市热网供给,通过两台53平方米的板式换热器换热,城市热网的进出水温度为80/42度,末端空调热水的进出水温度为42/45度(冬季只开一台水泵水量也过大,形成小温差大流量,浪费水泵功耗),夏季由约克二台600冷吨离心机组和一台240冷吨螺杆机组供冷,最大负荷时开一台离心机组加一台螺杆机组(制冷量约为2900KW)。 生活热水由同方三台热泵机组(二台600KW和一台900KW)供给,有一定的富裕量,热源水为地下井水,井水经过旋流除砂器处理后进入105立方米的热源水箱,再由热源水供水泵供给热水热泵机组,提取2度温差后送入水厂。空调机房和热泵机房均位于地下一层。
二、现存问题及甲方急需解决的问题。
1、空调水循环泵、冷却水循环泵配置过大,且没有VSD控制,造成空调系统中水泵功耗过大,整个空调机房及热泵机房均缺少必要的自动控制系统。
2、4月份至5月份的供冷问题。
3、10月份至11月中旬的供热问题。
4、夏季热泵机组的冷回收问题。
5、部分餐厅包房大面积单层玻璃幕墙及大小会议室供冷、供热能力不足问题。
6、新风机组加热能力不足致使所送新风温度过低的问题。
7、房间里的FCU由客人插卡控制,如果客人离开房间拔出房卡,FCU停止运行,夏季导致房间温度过高,客人再次进入房间后不能在短时间内降温,舒适度受影响。
8、整个空调工程无任何图纸。
三、空调能耗分析:
在建筑行业的能源水泵经分中,暖通空调是最大的能源消耗点,美国能源部的报告显示暖通空调的能源消耗约占建筑总能耗的40%左右。当然这个比重会因为建筑所处的气候环境不同而不同,但就我国的气候特点而言,大约在30%-45%之间。
酒店行业尤其是高级酒店,更是能源消耗的大户,这是因为高级酒店不仅要求空调系统长时间运行,以确保为客户提供持久稳定的舒适环境,而且高级酒店的客户都对空间的制冷/制热、热水供应等有较高的要求。 开利的“酒店节能解决方案”就是专门针对酒店行业的高能耗、高要求的特性,而特别订制,以帮助酒店业主和管理者发现酒店自身节能潜力,实现可持续发展的节能解决方案。
回复
狠一点
2013年05月01日 20:01:15
7楼
呵,很好的教程,感谢分享
回复
laomen002
2013年05月02日 12:10:58
8楼
so。。。?
回复
yangchao_xiao
2013年05月02日 15:21:13
9楼
清泉5 发表于 2013-4-28 08:21 项目名称:青岛鑫江希尔顿酒店 建设地点:青岛市(距流亭机场4公里)建筑用途:五星级酒店问题一:要么加变频,冷冻水做变频恒压控制;冷却水回水温度控制,同时还可以控制冷却让风机的启动台数;要么更换适合的水泵。问题二三:这个事情就麻烦了,比较难解决。问题四:用三联供热泵机组呗,夏季制冷的时候,先满足热水需求,多余热量传导地下去;冬季再把热量吸收回来,还需要考虑地下冬夏季冷热平衡的问题,如需要可能配置些冷却塔供热泵机组用。问题五:方法一:贴隔热膜,方法二:换双层玻璃问题六:供暖的热水温度是不是太低了,45度供水?制热效果不会太好的问题七:方法一:更换温控器,改用插卡由客人自己控制,拔卡温控器控制一个极限值,如冬季16度,夏季28度,该方法前提是不是FCU电源不是通过房卡控制的;方法二:将FCU改成联网控制型,改造时间和成本比较高。最后,开利开始做自控这一块,我也刚听说,以前没有碰到过。现在其实控制没有说的那么神秘,但是要做好,需要很多的各专业的知识背景、实际经验,不然控制系统只会成为某一个人的想法,不一定实用。从2007年角度看这个项目还可以,但是从现在来看,这个项目有点过时了,不节能,机房没有自控,装了电动阀门,估计已经报废了。2006年开业的宁波东港喜来登酒店已经有整个自控系统了,我参与过,并且那时还冰蓄冷自控系统也做过。感谢楼主,说不定这个项目还可以去改造一下,还不错!
回复
yqli809
2013年05月02日 17:13:31
10楼
本帖最后由 yqli809 于 2013-5-2 17:16 编辑

只懂空调的,别的先不说,只说空调问题,
1、5年的空调,如果安装完后期维保人员不足的话,现在的末端已经需要清理了,像楼主所说的小温差,大流量问题,极有可能是末端已经有污垢,影响散冷或者散热效果了。这个得看具体参数。
2、最大冷负荷2900KW是吧,使用面积约在5W平方。我算你空调面积在建筑面积的70%,够少的吧,空调面积是35000平方。每平方冷负荷2900/35000*1000=82.8W,按估算,你这冷负荷远不能满足正常需要。这也是楼主说的,进了房间再开空调,提不起温度或者是降不下温度的原因。还是从系统上多找找问题吧,需要整理的话,这样的系统,在网上讨论不明白。
两点看法,楼主不要多想,只是个人观点。

pzkpzk好东西 谢谢楼主奉献

回复
alexmahone007
2013年05月02日 22:13:18
11楼
长知识了、、
回复