S9型变压器各容量对应的有功变损和无功变损
co_____188
co_____188 Lv.3
2013年04月25日 19:19:57
只看楼主

RT求S9型10/0.4kV,100kVA - 2500kVA各个容量变压器的计算电费用的有功变损和无功变损这两个数是供电部门为了计算功率因数而制定的固定数值,一般以全月有功用电量来划分等级,用电越多,有功变损和无功变损就越大如果有功率因数计算经验的人应该清楚这两个数值的意义求知道的高手给出一下,谢谢!

RT

求S9型10/0.4kV,100kVA - 2500kVA各个容量变压器的计算电费用的有功变损和无功变损

这两个数是供电部门为了计算功率因数而制定的固定数值,一般以全月有功用电量来划分等级,用电越多,有功变损和无功变损就越大

如果有功率因数计算经验的人应该清楚这两个数值的意义

求知道的高手给出一下,谢谢!
免费打赏
一指慢
2013年04月25日 20:09:37
2楼
你自已到百度去找一份吧。
回复
co_____188
2013年04月27日 00:38:54
3楼
dexinpure 发表于 2013-4-25 20:09 你自已到百度去找一份吧。找了很久,找不到
回复
一指慢
2013年04月27日 10:36:49
4楼
本帖最后由 dexinpure 于 2013-4-27 10:37 编辑

容量 铁损 铜损 空载电流 阻抗百分
30 0.13 0.6 2.8 4
50 0.17 0.87 2.5 4
63 0.2 1.04 2.4 4
80 0.25 1.25 2.2 4
100 0.29 1.5 2.1 4
125 0.34 1.8 2 4
160 0.4 2.2 1.9 4
200 0.48 2.6 1.8 4
250 0.56 3.05 1.7 4
315 0.67 3.65 1.6 4
400 0.8 4.3 1.5 4
500 0.96 5.1 1.4 4
630 1.2 6.2 1.3 4.5
800 1.4 7.5 1.2 4.5
1000 1.7 10.3 1.1 4.5
1250 1.95 12.8 1 4.5
1600 2.4 14.5 0.9 4.5
不知对你有用也无?
回复

相关推荐