这个建筑情况是这样的:深度-12.0米,围护桩+支撑 高压旋喷桩汁水,但是快速降水,引起傍边建筑快速下降,你们有做过类试的工程吗? 请教一下处理方法是什么?各位有什么解决这个问题的经验吗,麻烦指教下,谢谢!
这个建筑情况是这样的:深度-12.0米,围护桩+支撑 高压旋喷桩汁水,但是快速降水,引起傍边建筑快速下降,你们有做过类试的工程吗?
请教一下处理方法是什么?各位有什么解决这个问题的经验吗,麻烦指教下,谢谢!
33楼
学习一下。。。。。。。。。
回复
34楼
现在降的是潜水 说明你止水帷幕有质量缺陷漏水,按道理止水帷幕是隔断潜水含水层的,基坑外面的水是进不来的
回复
35楼
继续关注楼主实际解决方案,学习
回复
36楼
学习中。好好学习。
回复
37楼
基坑支护有些单薄。从图上看是红粘土,旋喷桩止水施工效果可能有问题,如果基坑内的积水为渗出水,要采取止水补救措施,红粘土回灌处理效果不会太好。
回复
38楼
路过,学习,还没做过10m多的深基坑。这个支撑的方式学习了。:P
回复
39楼
qjl110406a 发表于 2013-4-25 15:00 降水的同时还得回灌呀!既然降水速度快,那就慢点呗!关键还是止水效果不好,建议高压旋喷深度增加!赚个土木币!!!
回复
40楼
止水帷幕 深度不足
回复
41楼
我们的还没有开始八米深基坑,淤泥层,灌注桩支护,搅拌桩止水
回复
42楼
降水采用哪种方式?旁边建筑基础形式是什么,浅基础还是桩基,开挖之前要做好方案的
回复