请教一个底框结构层间刚度比的问题
dengblue
dengblue Lv.3
2013年04月25日 10:17:36
来自于砖混结构
只看楼主

如图所示,底层框架结构为单层门市,上部为五层砌体结构住宅,底层框架部分全部连通,只在局部拔起3个独立的住宅单元,相邻两个单元之间相距6跨,现在对左边第一个单元进行分析,计算首层和上部一层砌体之间的侧向刚度比,底层侧向刚度应该怎么算?

立面.jpg 平面.jpg
如图所示,底层框架结构为单层门市,上部为五层 砌体结构住宅,底层框架部分全部连通,只在局部拔起3个独立的住宅单元,相邻两个单元之间相距6跨,现在对左边第一个单元进行分析,计算首层和上部一层砌体之间的侧向刚度比,底层侧向刚度应该怎么算?

立面.jpg


平面.jpg

免费打赏
zhanglaipeng
2013年04月25日 10:37:56
2楼
不会,高手来解答啊
回复
wuhong0707
2013年04月27日 16:49:55
3楼
哥们,砖混底框是不可以这么做的
回复
dengblue
2013年04月27日 18:17:08
4楼
wuhong0707 发表于 2013-4-27 16:49 哥们,砖混底框是不可以这么做的哦是吗?能详细说说原因吗?感谢~
回复
wuhong0707
2013年04月30日 00:52:29
5楼
原因就是没有办法判定刚度比,你这个应该是没有地下室的,我建议你裙房部分和底框部分设缝断开,问题就迎刃而解了,你这个方案全做框架还是可行的。
回复
老马哈哈
2015年10月15日 11:24:33
6楼
我觉得方案未必不可取,判定刚度比,可以采用大底盘结构刚度比的判定方式来判定 。但,另一方面,多层结构带裙房这种形式,不太经济。