压缩机制冷和除湿问题
lihaomiao
lihaomiao Lv.6
2013年04月25日 10:07:23
来自于制冷技术
只看楼主

6匹古轮压缩机,蒸发器面积70平左右,环境温度23度,湿度50%,现在想降到23度35%,但是结果降不下去,使用的是丹弗斯热力膨胀阀TEX2, 配6号芯子,测得排气和回气压力是1.5Mpa,0.4Mpa。制冷量在13kw左右。想再想请教大家,当时设计的蒸发温度是10度,而现在怎么变成-6度了?制冷量还比压缩机标注的制冷量少了?为什么这个时候蒸发器表面没有结霜?大家畅所欲语言,谢谢

6匹古轮压缩机,蒸发器面积70平左右,环境温度23度,湿度50%,现在想降到23度35%,但是结果降不下去,使用的是丹弗斯热力膨胀阀TEX2, 配6号芯子,测得排气和回气压力是1.5Mpa,0.4Mpa。制冷量在13kw左右。想再想请教大家,当时设计的蒸发温度是10度,而现在怎么变成-6度了?制冷量还比压缩机标注的制冷量少了?为什么这个时候蒸发器表面没有结霜?大家畅所欲语言,谢谢
免费打赏
lihaomiao
2013年04月25日 11:53:10
2楼
修改一下,0.4Mpa是表压,蒸发温度是0.23度,房间尺寸4.5*4.5*3
回复

相关推荐