【讨论】地下配电装置室通风设70°还是280°防火阀?最近参考几个在设计院同学的图纸,发现有用70°的有用280°的,大家平时是用哪种? 个人认为,地下配电装置室一般采用气体灭火,考虑平时散热通风和事故后通风。气体灭火过后,室内空气仍有一定温度,如果高于70°,即使火源一灭仍无法开启风机,因为防火阀仍处关闭。因此我觉得应该设280°阀,大家如何理解呢?
【讨论】地下配电装置室通风设70°还是280°防火阀?最近参考几个在设计院同学的图纸,发现有用70°的有用280°的,大家平时是用哪种?
个人认为,地下配电装置室一般采用气体灭火,考虑平时散热通风和事故后通风。气体灭火过后,室内空气仍有一定温度,如果高于70°,即使火源一灭仍无法开启风机,因为防火阀仍处关闭。因此我觉得应该设280°阀,大家如何理解呢?