【讨论】地下配电装置室通风设70°还是280°防火阀?最近参考几个在设计院同学的图纸,发现有用70°的有用280°的,大家平时是用哪种?
个人认为,地下配电装置室一般采用气体灭火,考虑平时散热通风和事故后通风。气体灭火过后,室内空气仍有一定温度,如果高于70°,即使火源一灭仍无法开启风机,因为防火阀仍处关闭。因此我觉得应该设280°阀,大家如何理解呢?
2楼
要明确通风机的设置用途。排风70℃,排烟280℃。
回复
3楼
本帖最后由 zzn217 于 2013-4-25 10:35 编辑 zyhlyx 发表于 2013-4-25 08:53 要明确通风机的设置用途。排风70℃,排烟280℃。 呵呵,目前也是听到两种观点:1、气体灭火后排烟,以便人员进入检修,用280°。 2、气体灭火后排出有毒气体,用70°。难题是:哪里有规范或者资料依据。
回复
4楼
一般通风机用作排风为70℃,要是设置280℃那就作为排烟,那风机也为高温排烟风机。
回复
5楼
规范上写的很清楚 70度
回复
6楼
GB50229-2006中11.6.1条说:电气配电装置室应设置机械排烟装置。
在民建中机械排烟是在火苗窜到防火阀及风机时,70摄氏度关闭阀门或风机。在电力系统设计中,风机基本都是墙上壁式安装,这样,什么时候启动风机?什么时候能确定关闭风机电源(火灾报警系统启动时关闭风机)?有点糊涂啊~~~
回复
7楼
birkhoff 发表于 2013-5-31 11:08 规范上写的很清楚 70度出处在哪里?
回复
8楼
:)今天问了别人,清楚了。通风兼排烟的风机的自动控制。
回复
9楼
分清是通风还是排烟,排烟当然280,通风嘛,个人见解是70的,试问通风吹的是280高温的风,人还能受的了吗?还通风有意义吗?你把手放100度开水里什么感觉,280呢?
回复
10楼
这个问题确实如楼主所说,用70°、280°的都有,都不算错。两种说法都有一定的道理。
回复
11楼
一直用280的
回复