高压开关柜由于工作环境的特殊性,具有很高的安全性能要求。但是目前为止,仍然存在一些问题。 (1)高压开关柜的功能之一是防止误入带电间隔,这个功能会导致一个现象,即只有合上接地开关后才能打开开关柜门,这说明高压开关柜的机械闭锁装置还不完善。 (2)高压开关柜验电问题。高压开关柜处于全封闭状态,如果按照正常操流程的话是无法完成验电工作的。所以,就出现了用强行解锁方式来打开开关柜门进行验电的方法。

(3)目前,高压开关柜上的带电显示装置多数以氖灯为主,但是这种灯泡在经过长时间使用后,失明率很高,出现大量损坏的现象。为了解决这一问题,研究人员在带电显示装置上安装了开关。正常工作的时候开关处于“开”的状态,平时的时候都处于“关”的状态,有效延长了氖灯的使用寿命。


(4)氖灯的照明亮度普遍偏低,尤其是在明亮的环境里,由于亮度受到了冲刷,其显示效果更加不理想。


(5)最后一个是安全问题。目前,多数氖灯式高压带电显示装置都是安装在高压设备间隔里面,但是采用的却是塑料外壳,抗热性和稳定性较差。万一在维护或保养过程中出现短路等问题,极有可能会使塑料外壳熔化,出现漏电,危及检修人员的生命安全。


以上都是高压开关柜急需解决的问题。
免费打赏
shiguangjian888
2013年08月03日 15:29:05
12楼
奇葩了,第一条,第二条能叫问题吗?看看“五防”吧,那是要保证安全的,记住,安全永远是第一位的。
回复
xuexi999123
2014年05月18日 08:44:19
13楼
只有合上接地开关才能打开后门这恰恰说明开关柜五防联锁做的到位,对操作者来说更安全,因为哪怕你断开断路器了,高压电缆中还是带电的,如果没有这一道联锁操作者很可能打开后门直接去触碰高压电缆了,这是很危险的
回复
xuyiqicn
2014年05月24日 15:02:39
14楼
根据DL/T593-1996高压开关设备的共用订货技术导则 里面的5.8.2 写明了“五防”的概念,即:
其它连锁装置包括应具有防止误分、误合断路器;防止带负荷分、合隔离开关;防止带电(挂)
合接地线(接地开关);防止带接地线(接地开关)合断路器(隔离开关);以及防止误入带电间隔等。
回复
lw010
2014年06月19日 13:26:55
16楼
谢谢共享 资料很有用
回复
laodongzhe186
2014年06月19日 14:14:37
17楼
不知道说的是哪种开关柜。
机械闭锁的问题:只有在接地刀闸处于合闸位置时前下柜门和后下柜门才能打开,开关小室的们可以打开
带电显示:我们单位用的是一种状态综合指示义,简单明了,既可以知道带电状况,也能反应开关位置和状态
回复
chjs001
2014年06月19日 16:38:19
18楼
我对楼主的说明有看法其中1点 这个是五防中的一点,只有接地开关合上是才能打开开关柜前后门这个话如果是对于中置柜来说不仅仅是合接地开关一个动作,他涵盖了要先分断断路器,然后把断路器从工作位置摇到试验位置,这样保证了电源侧与后端有明显的端口,才能操作接地开关此时柜门才能打开这样恰恰保证了防止吴入带电隔室,保证了人身合设备的安全,我觉得楼主所说的应该是针对于像环网柜这一类 固定式开关,如负荷开关的时候这个闭锁是不完善的是要改进的,同理2点问题如果是对于中置柜来说要一次验电有验电手车,对于固定式操作开关就比较麻烦只能二次验电