高压开关柜仍然存在的问题
caidadada
caidadada Lv.8
2013年04月23日 13:20:46
只看楼主

高压开关柜由于工作环境的特殊性,具有很高的安全性能要求。但是目前为止,仍然存在一些问题。 (1)高压开关柜的功能之一是防止误入带电间隔,这个功能会导致一个现象,即只有合上接地开关后才能打开开关柜门,这说明高压开关柜的机械闭锁装置还不完善。 (2)高压开关柜验电问题。高压开关柜处于全封闭状态,如果按照正常操流程的话是无法完成验电工作的。所以,就出现了用强行解锁方式来打开开关柜门进行验电的方法。

(3)目前,高压开关柜上的带电显示装置多数以氖灯为主,但是这种灯泡在经过长时间使用后,失明率很高,出现大量损坏的现象。为了解决这一问题,研究人员在带电显示装置上安装了开关。正常工作的时候开关处于“开”的状态,平时的时候都处于“关”的状态,有效延长了氖灯的使用寿命。


(4)氖灯的照明亮度普遍偏低,尤其是在明亮的环境里,由于亮度受到了冲刷,其显示效果更加不理想。


(5)最后一个是安全问题。目前,多数氖灯式高压带电显示装置都是安装在高压设备间隔里面,但是采用的却是塑料外壳,抗热性和稳定性较差。万一在维护或保养过程中出现短路等问题,极有可能会使塑料外壳熔化,出现漏电,危及检修人员的生命安全。


以上都是高压开关柜急需解决的问题。
免费打赏
kjzj999
2013年06月21日 08:17:25
2楼
谢谢共享 资料很有用
回复
kjzj999
2013年06月21日 08:20:39
3楼
看了 学习了 不错
回复
lingxuct
2013年06月21日 10:28:03
4楼
能说不错的人“更是不错”!!!
回复
电工刀
2013年06月21日 14:35:55
5楼
问题比较专业
回复
jsycxxc
2013年07月28日 16:04:19
6楼
只有合上接地开关才能打开后门这恰恰说明开关柜五防联锁做的到位,对操作者来说更安全,因为哪怕你断开断路器了,高压电缆中还是带电的,如果没有这一道联锁操作者很可能打开后门直接去触碰高压电缆了,这是很危险的
回复
hanzhg54
2013年07月28日 20:23:06
7楼
楼主的第一条逻辑上错误,“即只有合上接地开关后才能打开开关柜门,这说明高压开关柜的机械闭锁装置还不完善”。这不是说反了吗?恰恰说明机械闭锁完善了。
回复
lingxuct
2013年07月29日 08:46:07
8楼
同意楼上意见,同时也给楼主一个解说:

楼主说的“只有合上接地刀闸才能打开柜门”是“机械闭锁装置不完善”,其潜在意思:只要柜内没高压电,就不要闭锁!

这个解说如果认同,说明楼主不是专业的电气人员(或不知道《安规》),他对电气安全上的规定还是不清楚的。
回复
txl_1987823
2013年07月29日 14:10:46
9楼
第一条确如楼上所说
回复
liermin1210069
2013年07月30日 20:28:58
10楼
楼主对电气安全上的规定还是不清楚的