请教关于建水中设计秒流量住宅公式(规范3.6.4-3式)
biguozuce
biguozuce Lv.5
2013年04月23日 09:08:10
只看楼主

本帖最后由 biguozuce 于 2013-4-23 12:55 编辑 a. 请问设计秒流量的概率法公式中(规范3.6.4-3式),有延时自闭冲洗阀大便器时,需要不需要单列然后再+1.2L/S? 3.6.4的公式里面没有说要加,但是对应此条的条文解释(171页第5行)说要加。 b. 同一建筑 住宅和商场公用一根引入管时(比如1.2层是商场,3层以上住人),引入管流量怎么计算,时候按照3.6.4条解执行?

本帖最后由 biguozuce 于 2013-4-23 12:55 编辑

a. 请问设计秒流量的概率法公式中(规范3.6.4-3式),有延时自闭冲洗阀大便器时,需要不需要单列然后再+1.2L/S?

3.6.4的公式里面没有说要加,但是对应此条的条文解释(171页第5行)说要加。

b. 同一建筑 住宅和商场公用一根引入管时(比如1.2层是商场,3层以上住人),引入管流量怎么计算,时候按照3.6.4条解执行?
suliying11
2013年04月30日 22:23:01
2楼
a.我的理解,按171页第5行是应该加的,但是现在新建住宅几乎没有在户内设自闭冲洗阀的吧。考试中考住宅应该不会说设自闭阀。
b。首先说做设计时公建和住宅不会采用同一根引入管入户的,都是分别设置。如果真的设置一根管道,那么是两者(住宅和商场分别计算)流量的和吧,这个还有待请其他高手验证下!
回复
biguozuce
2013年05月01日 20:55:41
3楼

首先谢谢版主解答

我们这边 一个住宅有2个以上卫生间的话 辅卫生间会设个蹲便器。所以问下。

关于共建,建筑引入管一般是一根吧 管后分户。
回复
biguozuce
2013年05月01日 20:57:08
4楼

版主大人。。我还有个问题。
消防和生活共用水池时,进水管口的最低高出溢流边沿的空气间隙是执行3.2.4B 还是3.2.4C?

共用水池时一般消防用水在下,生活用水在上面,假如按照这样理解,那么应该执行3.2.4B条。但是该池又具备消防功能且3.2.4C又是强条,所以我混乱了。。。望解答。。
回复
biguozuce
2013年05月05日 16:35:36
5楼
住宅设有多个卫生间和一个厨房,计算设计小时耗热量时厨房耗热量应不应计算?规范没有说明,但是秘三的例题是不计的,望高手明确。
回复
上海彭老师
2013年05月07日 22:08:44
6楼
biguozuce 发表于 2013-5-1 20:57 版主大人。。我还有个问题。消防和生活共用水池时,进水管口的最低高出溢流边沿的空气间隙是执行3.2.4B …我的理解是按照3.2.4B即可。理由是:这个水池里面的水的水质是生活饮用水的水质。比单纯的消防水池的水质有保证。如果按照3.2.4C执行,肯定更保险。但根据规范的相关规定,我偏向于按照3.2.4B执行即可。
回复
上海彭老师
2013年05月07日 22:09:47
7楼
biguozuce 发表于 2013-5-5 16:35 住宅设有多个卫生间和一个厨房,计算设计小时耗热量时厨房耗热量应不应计算?规范没有说明,但是秘三的例题 …一般不计,因为洗澡和做饭同时进行的可能性较小。
回复
biguozuce
2013年05月08日 00:22:30
8楼
本帖最后由 biguozuce 于 2013-5-8 14:33 编辑

强烈感谢:)楼上各位的解答。
还有问题。1「高规」中的消防电梯前室的消火栓是否同「建规」(p308页)一样"不计入消火栓总量"?若是这样,需不需要计算它的消防水量?
2 同样,高规,建规中的屋顶试压消火栓:1计不计入总量,2算不算流量?
3 按照高,建规对商业网点的描述及相应条文说明,提出问题:A若一个建筑,共9层,1,2层为同一类商业网点类服务用房,建筑面积两层相加大于300平米,3到9层住宅。
a那么因该定义它为商住楼还是带商业网点的居住建筑?
b套高规还是建规?

B若一个建筑,共18层,1-2层设同一类商业网点类服务用房 用房,建筑面积两层相加大于300平米 ,若每层层高3米则建筑高度超过50m,3-18层为住宅。
a我应该是把它看做是住宅还是商住楼?
b套一类还是二类高层?

C《高规》P75页第2段:"首层设置商业服务网点,必须符合规定的服务网点,如超处规定或第二层也设置商业网点,应视为商住楼对待,不应也商业网点对待" 与P81页“商业服务网点为地上一和二层可以是上述小型商业服务用房”是否矛盾(前面说第二层设商业服务网点按商住楼对待后面又说住宅头两层之内不超过300平米的商业服务网点与商住楼区分?) ?

不是做建水的,复习吃力,很多知识推敲不起,望论坛大侠多多指教。
回复
biguozuce
2013年05月10日 17:33:46
9楼
本帖最后由 biguozuce 于 2013-5-10 17:59 编辑

还有个问题:喷规里面:2.1.12:一只喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻碰头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。按照规范保护面积是个方形,但是按照理解,一个喷头所保护的区域应该是个圆形(无遮挡的前提下),且秘3P115页也有。
那请问 这2个面积应该怎么理解?

喷规2.1.12 一个喷头的保护面积 和秘三 P121页公式2-30里面的As是同一个意思吗?
回复

相关推荐

APP内打开