本帖最后由 biguozuce 于 2013-4-23 12:54 编辑 a. 请问设计秒流量的概率法公式中(规范3.6.4-3式),有延时自闭冲洗阀大便器时,需要不需要单列然后再+1.2L/S? 3.6.4的公式里面没有说要加,但是对应此条的条文解释(171页第5行)说要加。 b. 同一建筑,住宅和商场公用一根引入管时(比如1.2层是商场,3层以上住人),引入管流量怎么计算,时候按照3.6.4条解执行?
本帖最后由 biguozuce 于 2013-4-23 12:54 编辑
a. 请问设计秒流量的概率法公式中(规范3.6.4-3式),有延时自闭冲洗阀大便器时,需要不需要单列然后再+1.2L/S?
3.6.4的公式里面没有说要加,但是对应此条的条文解释(171页第5行)说要加。
b. 同一建筑,住宅和商场公用一根引入管时(比如1.2层是商场,3层以上住人),引入管流量怎么计算,时候按照3.6.4条解执行?
2楼
住宅用自闭阀蹲便器单列,附加1.2L/S流量;引入管流量=住宅管段流量(3.6.4)+商场节点流量(3.6.5)
回复
3楼
感谢楼上的解答,对于住宅和商店公用引入管时,我和你的看法不同。
因为住宅和商店的最大用水时不是发生在同一时段,所以2个流量的叠加应该按照P171页第三段的说明为依据计算。也就是“按设计秒流量小的支管的平均用水时的平均流量+设计秒流量大的支管的设计秒流量叠加。”
回复
4楼
求解答{:1_105:}{:1_105:}{:1_105:}
回复
5楼
住宅设有多个卫生间和一个厨房,计算设计小时耗热量时厨房耗热量应不应计算?规范没有说明,但是秘三的例题是不计的,望高手明确。
回复
6楼
发表一下个人看法:
a:根据规范解释来看,住宅是个人用户,节约用水是个人隐私问题,不能过于干涉,而大便延时冲洗阀是为了保证公共场所节约用水的产品,住宅并不适用,所以也不舒适,所以没有住宅会用延时自闭冲洗
b:根据规范3.6.1的规定,商住楼可以认为是一个小区的组成之一,所以作为小区配套的商铺,应按同一时刻达到最大水量处理,也就是3.6.1.1-3.6.1.2,而只有3.6.1.3里面涉及的用途,采用时流量+秒流量的处理方法
回复
7楼
本帖最后由 biguozuce 于 2013-5-10 17:59 编辑
还有个问题:喷规里面:2.1.12:一只喷头的保护面积:同一根配水支管上相邻碰头的距离与相邻配水支管之间距离的乘积。按照规范保护面积是个方形,但是按照理解,一个喷头所保护的区域应该是个圆形(无遮挡的前提下),且秘3P115页也有。
那请问 这2个面积应该怎么理解?
喷规2.1.12 一个喷头的保护面积 和秘三 P121页公式2-30里面的As是同一个意思吗?
回复