请问4mm2的电线与2.5mm2的电线能混用在一个回路吗
hainancy
hainancy Lv.2
2013年04月23日 00:57:10
只看楼主

家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢! 备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了

家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢!

备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了

附示意图
aaa.JPG

aaa.JPG

免费打赏
chuguang333
2013年11月03日 22:06:47
52楼
必须行啊..
回复
hepeng435
2013年11月05日 11:35:16
53楼
第二个说的很专业哦,不过单从使用方面没问题,要是从规范角度,你这么走线不对
回复
woailiyu900308
2013年11月05日 16:34:49
54楼
后面的用电负荷不能太大,不然你就等着悲催吧楼主
回复
c1292724536
2013年11月05日 17:32:34
55楼
佳人赏李瑜 发表于 2013-11-5 16:34 后面的用电负荷不能太大,不然你就等着悲催吧楼主这条回路的空开配个c16a
回复
y806099267
2013年11月05日 18:00:39
56楼
c1292724536 发表于 2013-11-5 17:32 这条回路的空开配个c16a顶你 顶你 顶你
回复
yangjie0922
2013年11月05日 20:08:53
57楼
应该可行的
回复
mashifu
2013年11月06日 20:36:55
58楼
只要注意回路中的最大电流不超过4平米电流就行呀!
回复
groodboy
2013年11月08日 20:51:57
59楼
大点好点。、
回复
lsc19590714
2013年11月09日 07:13:14
60楼
线头接头处应涮锡,用4平方代替2.5平方没有问题。
回复
ly200865
2013年11月12日 14:50:12
61楼
从设计角度来说是不可以混用的,因为每个回路的漏保与线截面是经过计算得出的,所以存在安全隐患。从实际使用中来说是可以的,因为设计的时候是根据全负荷选取电线与漏保的,而实际生活中并不是每个回路同时使用。
回复

相关推荐

APP内打开