请问4mm2的电线与2.5mm2的电线能混用在一个回路吗
hainancy
hainancy Lv.2
2013年04月23日 00:57:10
只看楼主

家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢! 备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了

家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢!

备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了

附示意图
aaa.JPG

aaa.JPG

免费打赏
zdl550502423
2013年08月07日 08:38:01
42楼
其实这样真的不太好,2.5的回路再单独拉一个到卧室呗,这样安全多了,也花不了多少米。
回复
woailiyu900308
2013年10月26日 06:51:14
43楼
前一段用大的,后面用小的
回复
haiyaoyao01
2013年10月27日 11:05:54
44楼
一定不行,4平方的承载电流大一些,2.5的载流量是28安,用电量大一些的话,很危险。
回复
david_chen9988
2013年10月27日 12:46:34
45楼
大马拉小车:)
回复
bzs459
2013年10月27日 16:10:16
46楼
完全没有问题,还是听取前一个电工的意见
回复
划破长空
2013年10月28日 10:40:26
47楼
可以用,但是不出事则以 一出事是后悔晚矣 电老虎不是纸老虎
回复
byl775
2013年10月28日 10:46:22
48楼
没问题。就是全用2.5平方都可以的
回复
xkx870928
2013年10月31日 22:20:32
49楼
应该是可以的 先用4平方的,再用2.5平方的 只是中间的联接得接好
回复
忧郁的工程男
2013年11月01日 06:23:30
50楼
可以的,没事,
回复
wgw5213344
2013年11月02日 13:39:21
51楼
没问题,可以用