家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢! 备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了
家里装修,准备把插座的电线换了,可2.5的线不够,4mm2的线放完厨房后又余下不少没处用,所以考虑客厅和主卧的插座用4mm2的线(火 零 地 都用4mm2的 ),两个次卧室插座用2.5mm2的线(火 零 地 都用2.5mm2的 ),请问可行吗?谢谢!
备注:客厅、主卧和两个次卧的插座均在同一回路,客厅和主卧在回路的前半段,两个次卧在回路的后半段。问了装修公司的两个电工,一个说大带小没问题,一个说不行有压降不稳定,晕了
附示意图
62楼
可以放心使用 没问题
回复
63楼
可以,装修中很多这样的情况。
回复
64楼
用是可以用啊!但是跟断路器就不般配了
回复
65楼
用是可以用啊!但是跟断路器就不般配
回复
66楼
像你图中的说法当然可以,4平方你可以看成一个主线,2.5平方的你可以看成一个支路,:P
回复
67楼
没有问题,:victory:
回复
68楼
完全无问题。前段用4,后段用2.5,但是后段的负载不能超出2.5mm2的承载电流
回复
69楼
可以的,没有问题
回复
70楼
我也来提个相似问题,15kw的负荷从变电所引来380V的长度达50米的16平方米的电线,后面用长度达300米的25平方米的电线行不行?
有个施工方图方便想这么做,这个可以吗?
回复
71楼
这个是完全没有问题的,再说了,开发商进线用的就是2.5mm的,肯定没有问题
回复