主变10kV侧601无功功率为5.73。为了达到无功平衡,应该怎么做?是投还是退?
chilliran
chilliran Lv.4
2013年04月22日 17:45:34
只看楼主

附注:论述遥测量极性的规定。答:(1)有功、无功功率以流出母线为正,变送器输出电压为正,数据库为正值;流入母线为负,变送器输出电压为负,数据库为负值。(2)发电机有功功率和无功功率、电压、电流、频率显示恒为正。

附注:论述遥测量极性的规定。
答:(1)有功、无功功率以流出母线为正,变送器输出电压为正,数据库为正值;流入母线为负,变送器输出电压为负,数据库为负值。(2)发电机有功功率和无功功率、电压、电流、频率显示恒为正。




DSCI1672.JPG 1DSCI1673.JPG 2退出一组电容器651后电压等变化情况.jpg




DSCI1672.JPG


1DSCI1673.JPG


2退出一组电容器651后电压等变化情况.jpg

免费打赏
水中央
2013年11月01日 22:16:41
12楼
这个不应该和低压简单的无功装置做比较,简单的功率转换,损耗,超前,滞后,因为负荷变化的快慢,负荷性质的不同而不同,更别说电流的流向了,又不是潮流可以分析的这么清楚,另外这个还得要走变送器的吧,肯定会有误差的,再加上没有个正负号之类的就不好区分前还是后
回复
lingxuct
2013年11月04日 09:39:25
13楼
很好的帖子,只是没有再继续讨论下去了?

有人说“这个无功明明是由电容器发出后流入了母线,但是又流出母线向上级供出去了。这又流入又流出的怎么理解?”

交流电如何规定“流入母线为正,流出母线为负”的流入与流出?
因为交流电流的方向是在不断改变的正弦波,那么,只能按功率方向定!

按功率方向定流向,电容器的电流就应该把它甩掉!(因为理论上电容器的有功功率为0,无功功率也是正弦波----方向无法定!)
回复