今天看到柱纵向钢筋间距问题,《抗规》与《高规》规定有不同,向同行请教。“高规”6.4.4-2:截面尺寸大于400mm的柱,一、二,三级级抗震设计时其纵向钢筋间距不宜大于200mm ;抗震等级为四级和非抗震设计时,柱纵向钢筋间距不宜大于300mm; 柱纵向钢筋净距均不应小于50mm。“抗规”6.3.8-2 :截面边长大于400mm的柱,纵向钢筋间距不宜大于200mm。(未区分不同抗震等级,个人觉得那就是不管几级抗震都是这个要求)。
对于这略有不同,那四级抗震柱纵向钢筋间距应该以那个说的为准呢?
2楼
确实有这个问题。请高手指教。
个人觉得高层建筑按照高规执行应该没问题吧。
回复
3楼
纵向钢筋间距不宜大于200mm。
回复
4楼
亲,请注意高规和抗规的使用范围~高规中抗震四级的框架柱和抗规中四级框架柱有什么区别!
高规中指的是框剪中的框架柱,属于二道防线!
而抗规中6°区小于24m的框架等级为四级,属于一道防线!对延性的要求有区别
回复
5楼
xingfeng5120 发表于 2013-4-23 09:07 亲,请注意高规和抗规的使用范围~高规中抗震四级的框架柱和抗规中四级框架柱有什么区别!高规中指的是框剪 …说的有点道理。高层中没有四级框架结构。四级框架,只有在框剪结构中才有。所以对象不同。
回复
6楼
按抗震规范的!
回复
7楼
嘿嘿嘿嘿,其实这个问题是,抗规出的比高规晚,是吸收了汶川地震经验以后连忙出了10版抗规,而10版高规早早的就在酝酿了,没有及时吸收汶川的东西,其实框剪的剪力墙水平分布筋也有这个问题,高规说8就够,抗规说10,都是抗规汶川后提高了要求
回复
8楼
不仅是抗规,混规也支持框架柱纵筋间距不宜小于200mm的要求,肯定以国家标准为第一要求
回复
9楼
感谢各位讨论,学习了!
回复
10楼
记住200就行了,别纠结
回复
11楼
实际设计时,考虑箍筋、最小配筋率等等要求,间距大于200mm的很少;单抠字眼的话,还是按照抗规执行。
回复