箱式变电站在配套中的结构特点分析
caidadada
caidadada Lv.8
2013年04月22日 11:36:15
只看楼主

在工房配套中,供电部门最常用的供电配套方案为采用Ⅲ型站或Ⅴ型站的供电模式。Ⅲ型站和Ⅴ型站由于供电可靠被广泛应用。因为只要Ⅲ型站和Ⅴ型站的设备选择得当,一般不会发生故障,就是发生故障,只要不是低压母线故障,一般可以通过低压母线上的联络开关来实现不间断供电。一旦Ⅲ型站或Ⅴ型站发生故障也便于抢修。但是,由于Ⅲ型站和Ⅴ型站费用高、占地面积大,受到房产开发商的反感,特别是对小区的环境分外重视的今天。随着科学技术的进步以及先进技术的引进,一种新型的小型的配电站正在逐步取代老式庞大的Ⅲ型站和Ⅴ型站,这就是箱式配电站。箱式配电站又分为两种形式:美式箱变和欧式箱变。


美式箱变和欧式箱变由于结构不同可靠性不同,应用的场合也不同。现将两种箱变的基本情况分别介绍如下:

一、美式箱变和欧式箱变的区别:

1、美式箱变:

1)、箱变的接线形式

一路或两路10KV进线;单台变压器,容量一般选用500KVA~800KVA;低压出线电缆4~6路。

2)、箱变的主要部件

变压器、10KV环网开关、10KV电缆插头、低压桩头箱体等主要部件组成。它具体积小、有造价低便于安装等优点。

美式箱变的优缺点

3)、优点:体积小占地面积小、便于安放、便于伪装,容易与小区的环境相协调。可以缩短低压电缆的长度,降低线路损耗,还可以降低供电配套的造价。

4)、缺点:供电可靠性低;无电动机构,无法增设配电自动化装置;无电容器装置,对降低线损不利;噪音较Ⅲ型站和Ⅴ型站要高,因为Ⅲ型站和Ⅴ型站是将变压器安放在室内,起到隔音的作用;另外,将Ⅲ型站和Ⅴ型站的集中一电磁辐射分解成多点辐射;由于不同容量箱变的土建基础不同,使箱变的增容不便;当箱变过载后或用户增容时,土建要重建,会有一个较长的停电时间,增加工程的难度。

2、欧式箱变:

1)、箱变的接线形式

a、 单台配变形式—两路10KV进线;单台变压器容量一般在500KVA~800KVA;低压出线电缆一般为4~6路。

b、 两台配变形式—两路10KV进线;两台变压器,每台变压器的容量在500KVA~800KKVA;低压出线电缆一般为8~12路。

2)、箱变的主要部件

变压器、10KV环网开关柜、低压电容器、低压开关等主要部件组成,相当于将Ⅲ型站的设备紧凑安装在金属的箱体内,使Ⅲ型站小型化。欧式箱变的体积比美式箱变要高要大,造价也比美式箱变要大。

3)、优点:噪音低

订货须知:

1、订货时请注明装置的容量、型号、数量,并提供进线方式和房间(或场地)尺寸等数据

  2、在有些网络中,网络的运行电压与标称电压相差很大,购方应提供其详细情况,以便制造时能为之留出适当的裕度。

  3、如须根据系统情况进行单独设计式,应提供用户电网的一次系统图及其参数

  4、选型时优先考虑需方提供的数据,并可根据实际情况进行优化,如有特殊要求,可与供货商另行商定。
免费打赏
qw258wt
2013年04月24日 19:27:29
2楼
美式箱变和欧式箱变那咱门中国有这方面的标准没有。
回复
wangxf
2013年04月25日 00:03:27
3楼
谢谢楼主分享!
回复
mianzao
2013年04月25日 20:27:08
4楼
楼主是买箱变的?
回复
cjxxsld
2013年09月07日 14:46:53
5楼
好象是做广告的?
回复
huanglongmiao
2013年09月09日 16:33:37
6楼
肯定是想做广告,哈哈
回复
yanhai1988
2013年09月11日 15:37:46
7楼
楼主啊,我就想吻你了,美变呢?
回复
marchqt25
2013年12月16日 08:52:12
8楼
本帖最后由 注销123123 于 2015-9-21 15:40 编辑

111111111111111111
回复
huanglongmiao
2014年02月11日 16:14:47
9楼
美变欧变是通俗叫法:美变——组合式变压器;欧变——预装式变电站
回复

相关推荐