05年嘉兴塘汇一工地钢梁倒塌现场实录
海马同志
2013年04月22日 11:28:38
只看楼主

工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁. 2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程. 各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!


工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁.
2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程.
各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
一阵风
2013年04月28日 17:11:28
84楼
这种事故,完全是施工方案的不成熟,施工工序的不合理以及现场施工经验严重不足导致的后果!
回复
chen5432177
2013年04月28日 18:33:29
85楼
受教啦。。。
回复
maoguowang1212
2013年04月28日 19:48:23
86楼
跨度过大,安装顺序有问题,失去平衡、扭动。
回复
iloveki520
2013年04月29日 08:09:22
87楼
不合理的设计,违规的安装方式!
回复
meijunmeijun2008
2013年04月30日 10:13:03
88楼
:):):):):):)反思
回复
eric20028
2013年04月30日 20:00:09
89楼
施工顺序很重要,千万不能错
回复
wgane
2013年05月01日 01:58:29
90楼
这么大跨度,屋面支撑体系很重要,倒塌部分木有看到支撑体系,安装必需先安装有只承担原,然后安装系杆,最后才能安装檩条
回复
doushengf
2013年05月01日 09:32:59
91楼
主要是中间系杆没安装,看没倒之前的图,钢梁中间没看到系杆的连接板,如果设计图纸没有系杆、十字支撑,是设计有问题。不平衡有外力肯定要推牌九
回复
jianzhudj
2013年05月01日 09:39:49
92楼
主要是中间系杆没安装,看没倒之前的图,钢梁中间没看到系杆的连接板,如果设计图纸没有系杆、十字支撑,是设计有问题。不平衡有外力肯定要推牌九,应两山墙第一档有十字支撑,并根据长度隔几跨有一组十字支撑。
回复
jzhdajia
2013年05月01日 09:42:43
93楼
看没倒之前的图,钢梁中间没看到系杆的连接板,不平衡有外力肯定要推牌九,应有次梁、应两山墙第一档有十字支撑,并根据长度隔几跨有一组十字支撑。
回复