工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁. 2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程. 各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!
工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁.
2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程.
各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!
74楼
安装方法和安装顺序不对,野蛮施工
回复
75楼
太惨了!设计和施工方都应该好好吸取经验教训
回复
76楼
30米跨,梁高度偏小。从图片看是按起拱梁设计,混凝土构造柱根本承担不了拱梁产生的水平推力。此工程设计肯定是非专业操手,业余设计概念不清。
回复
77楼
smen0815 发表于 2013-4-23 20:26 应该是没有和山墙可靠连接造成局部失稳主要是中间系杆没安装,看没倒之前的图,钢梁中间没看到系杆的连接板,如果设计图纸没有系杆,是设计有问题。钢构加工厂钢梁中间系杆连接板应该出厂前制作完成。如果中间没有天窗,屋脊两根檩条安装的话,应该不会倒塌。
回复
78楼
跨度太大了吧
回复
79楼
安装一定要专业 否则会出现各种无语的事
回复
80楼
支撑 和系杆没有安装,整体行不行吧
回复
81楼
太震撼了,一地鸡毛啊。这么大的跨度倒成这样,施工方难辞其咎。
回复
82楼
没有做过厂房。跨度是在大,吸取教训,以后有机会做厂房一定守规矩。:time:
回复
83楼
屋面钢梁与砖混结构中混凝土柱如何连接,在图中未体现,只看见牛腿。
回复