我厂技术供水泵电机75个KW,一次运行过程中,低压配电屏上水泵电机抽出式电源开关进线电缆B、C相烧了,A相是好的,测了一下电机绝缘(相与相,相与地之间)都是正常的,电缆绝缘(相与相,相与地之间)也是正常的,上电后运行了三个小时左右,电源开关第二次跳了,同时B、C相电缆又烧了,又按上述做了一次测量,还是一样的,实在不知道是怎么回事啊,请各位大虾们帮帮忙啊,分析一下,是怎么回事啊?
我厂技术供水泵电机75个KW,一次运行过程中,低压配电屏上水泵电机抽出式电源开关进线电缆B、C相烧
了,A相是好的,测了一下电机绝缘(相与相,相与地之间)都是正常的,电缆绝缘(相与相,相与地之
间)也是正常的,上电后运行了三个小时左右,电源开关第二次跳了,同时B、C相电缆又烧了,又按上述
做了一次测量,还是一样的,实在不知道是怎么回事啊,请各位大虾们帮帮忙啊,分析一下,是怎么回事
啊?
12楼
同意此观点!
回复
13楼
如果是多股软铜线,用DT—70端子时,建议用灌锡(端子可加大一档,用DT—95)后再压一次。
回复
14楼
我,们单位的低压柜也是采用抽屉式开关,出现过两次接头位置烧断了,确实用的是多股软铜线,我们向厂家反映是接触不好
回复
15楼
用鲤鱼钳夹圆一下,再接线头的时候要确保线头的饱和(否则要加入铜钉)。确保接触面积就好了。
回复
16楼
是的,我们昨天搞的时候是灌了锡了的,不过还是用的以前的那个铜鼻子,不过我们这又新出了一个问题,就是,我厂两台发电机在停机的时候,会倒用网上的电,这时,故障录波器上总是报告10KV母线零序电压越上限,可是我厂也没什么地方接地啊,而且两台机发电的时候就不会再有这样的报告了。不知道是为什么啊?
回复
17楼
高人啊
回复
18楼
回复
19楼
高手啊!!顶顶顶
回复
20楼
哈哈!
第一个问题解决了.(其实我们在实际工作中或要求施工单位对多股软线的线耳都必须搪锡)
第二个问题又来了.发电机在停机时会吸收电能,即逆功率.这个问题不太清楚(如你们的发电机是几台并网?停机前卸负载的过程?是手动还是自动?功率分配的方式?等等)你的发电机输出是10KV的吗?发电机的接线方式是星型还是角型.
回复
21楼
外系统三相对地电容不均匀,造成中性点电位偏移。
你们发电机的中性点是通过消弧线圈接地的,发电机并网时把系统的中性点电位锁定了。
回复