求助,关于35KV变电站开关跳闸的困扰
malanltj
malanltj Lv.2
2013年04月22日 09:53:56
只看楼主

35KV变电站一10KV出线,出口1#杆上装有柱上真空开关,送电过程中,当户外柱上开关打开情况下,柜内开关合上,再合户外柱上开关,就引起户内开关柜内开关速断动作,线路还没有故障,需要合几次柱上开关才能送出线路,请教各位有能解答的吗?在线等。。。。。。

35KV变电站一10KV出线,出口1#杆上装有柱上真空开关,送电过程中,当户外柱上开关打开情况下,柜内开关合上,再合户外柱上开关,就引起户内开关柜内开关速断动作,线路还没有故障,需要合几次柱上开关才能送出线路,请教各位有能解答的吗?在线等。。。。。。
免费打赏
szh0111
2013年05月03日 11:27:46
12楼
看各位的分析,应该就是涌流了,速断躲过的办法就是电流值增大或加短延时。
回复
pluliang
2013年05月06日 16:05:52
13楼
malanltj 发表于 2013-4-22 10:45 户内开关定值900A,0秒跳闸,应该不小了利用短延时速断试试应该可以的。
回复
wrj298
2013年05月20日 19:07:04
14楼
励磁涌流这么大啊!投上后是不是得把短延时改回来
回复
wangxiuyingwmk
2013年11月12日 17:24:41
15楼
首先调研整个线路T接感性负荷,统计出最大负荷变量,向上一级供电部门申请整改速断定值,即可解决此问题。
回复
asd19721123
2013年12月03日 21:51:02
16楼
学习了,学习了。
回复
gongshan123
2013年12月05日 15:05:43
17楼
估计是真空开关的参数设置的有点低,我以前单位的也是这样,没有规律的跳电,后来设备供应商来调了一下,一切正常。
回复

相关推荐

APP内打开