35KV变电站一10KV出线,出口1#杆上装有柱上真空开关,送电过程中,当户外柱上开关打开情况下,柜内开关合上,再合户外柱上开关,就引起户内开关柜内开关速断动作,线路还没有故障,需要合几次柱上开关才能送出线路,请教各位有能解答的吗?在线等。。。。。。
35KV变电站一10KV出线,出口1#杆上装有柱上真空开关,送电过程中,当户外柱上开关打开情况下,柜内开关合上,再合户外柱上开关,就引起户内开关柜内开关速断动作,线路还没有故障,需要合几次柱上开关才能送出线路,请教各位有能解答的吗?在线等。。。。。。
2楼
柱上开关的型号和保护配置、室内开关的型号和保护配置是什么情况?估计是你室内的保护参数设置的有点低,或柱上开关的质量稍差,合闸时的涌流超过了室内开关的速断保护值。
回复
3楼
可以先合柱上开关再合室内开关试试。
回复
4楼
关键是有这种情况,变电站为了减少站内停电,一般都拉户外柱上开关停电,送电就顶户内开关,还算故障,肯定有问题,就是不知道问题出在哪里?希望解决
回复
5楼
户内定值900A,0秒动作,户外开关合闸时的涌流那么大吗?
回复
6楼
pluliang 发表于 2013-4-22 10:23 柱上开关的型号和保护配置、室内开关的型号和保护配置是什么情况?估计是你室内的保护参数设置的有点低,或 …户内开关定值900A,0秒跳闸,应该不小了
回复
7楼
malanltj 发表于 2013-4-22 10:45 户内开关定值900A,0秒跳闸,应该不小了户内开关的速断保护0秒改为0.1秒应该可以躲过去。过流保护时限整定为0.5秒。
回复
8楼
楼主的问题解决了吗
?
回复
9楼
应该是户内开关定值问题,900应该不小了,定值不动可以考虑短延时
回复
10楼
这个帖子好象在供电栏目也发过?
线路上挂的变压器太多,激磁涌流太大,保护计算不精确。
回复
11楼
harry298 发表于 2013-4-23 21:40 户内开关的速断保护0秒改为0.1秒应该可以躲过去。过流保护时限整定为0.5秒。0.1S延时差不多能躲过去的
回复