三楼通廊式KTV包厢,50~100㎡一间无外窗需要排烟吗?
zzn217
zzn217 Lv.11
2013年04月20日 17:17:04
来自于通风排烟
只看楼主

本帖最后由 zzn217 于 2013-4-20 17:21 编辑 三楼通廊式KTV包厢,50~100㎡一间无外窗,需要排烟吗?另外,走道30米,如果连带房间也需要排烟的话,这个走道排烟量如何计算?

本帖最后由 zzn217 于 2013-4-20 17:21 编辑

三楼通廊式KTV包厢,50~100㎡一间无外窗,需要排烟吗?另外,走道30米,如果连带房间也需要排烟的话,这个走道排烟量如何计算?
免费打赏
云飘飘
2013年04月21日 08:01:56
2楼
排烟口设在走道;走道面积+最大房间面积。
回复
dearsutao
2013年04月21日 16:34:28
3楼
需要,好像最大间隔是25米,不过一般都是按排风计算的!
回复
choujintmzx
2013年04月22日 08:47:16
4楼
二楼能不能详细点
回复
潜水的臭鱼
2013年04月23日 11:44:17
5楼
choujintmzx 发表于 2013-4-22 08:47 二楼能不能详细点走道+房间面积 然后乘以60呗如果有防火门的话最好把管子伸进去房间
回复
小5555
2013年04月23日 12:29:20
6楼
如果按照规范的要求 我觉得房间可以不做排烟,走道做就可以了。

PS: 建规
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:

1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中长度大于40m 的疏散走道。
回复
shuter25
2015年03月13日 09:58:10
7楼
云飘飘 发表于 2013-4-21 08:01 排烟口设在走道;走道面积+最大房间面积。建规8.4.2条文解释,是走道面积和无窗房间或设固定窗房间面积之和。请问有没有+最大房间面积的依据。