本帖最后由 zzn217 于 2013-4-20 17:21 编辑 三楼通廊式KTV包厢,50~100㎡一间无外窗,需要排烟吗?另外,走道30米,如果连带房间也需要排烟的话,这个走道排烟量如何计算?
本帖最后由 zzn217 于 2013-4-20 17:21 编辑
三楼通廊式KTV包厢,50~100㎡一间无外窗,需要排烟吗?另外,走道30米,如果连带房间也需要排烟的话,这个走道排烟量如何计算?
2楼
排烟口设在走道;走道面积+最大房间面积。
回复
3楼
需要,好像最大间隔是25米,不过一般都是按排风计算的!
回复
4楼
二楼能不能详细点
回复
5楼
choujintmzx 发表于 2013-4-22 08:47 二楼能不能详细点走道+房间面积 然后乘以60呗如果有防火门的话最好把管子伸进去房间
回复
6楼
如果按照规范的要求 我觉得房间可以不做排烟,走道做就可以了。
PS: 建规
9.1.3 下列场所应设置排烟设施:
1 丙类厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;
2 占地面积大于1000m2 的丙类仓库;
3 公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;
4 中庭;
5 设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;
6 总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;
7 其它建筑中长度大于40m 的疏散走道。
回复
7楼
云飘飘 发表于 2013-4-21 08:01 排烟口设在走道;走道面积+最大房间面积。建规8.4.2条文解释,是走道面积和无窗房间或设固定窗房间面积之和。请问有没有+最大房间面积的依据。
回复