大家来看看这个下导有什么问题。
crccwali
crccwali Lv.3
2013年04月20日 11:06:05
来自于隧道工程
只看楼主

坛子里的各位前辈们,请帮我看看这个下导有什么问题。因为刚刚从家里回来,好多知识都没有补充,请前辈们指教一下。

IMG_0021.JPG


坛子里的各位前辈们,请帮我看看这个下导有什么问题。

因为刚刚从家里回来,好多知识都没有补充,请前辈们指教一下。

IMG_0021.JPG

方位
2013年07月27日 09:58:47
2楼
不懂,不是这个专业的回答不了。只当学习。
回复
chenzhuoping
2013年12月24日 15:39:25
3楼
侵限了吧,和前后的那么不顺
回复
sohu216
2014年01月05日 17:10:29
4楼
锁脚打了吗?前后拱架不在一条线上?
回复
qq_1396002962257
2014年03月31日 17:40:24
5楼
应该是4或者5级围岩段 明显钢拱架拱脚悬空 网片未搭接 开挖有问题 感觉是有点侵限
回复
飘雨池中
2014年04月05日 07:37:06
6楼

侵限了吧,和前后的那么不顺
回复
sccd920141
2014年04月11日 08:50:23
7楼
看不出来啊,只是觉得喷砼也太差了吧
回复
jiangruiyin
2014年04月12日 09:11:09
8楼
我只能说喷的真的好差
回复
qq_1400423591727
2014年10月13日 10:55:54
9楼
在网上看到个隧道设计专家在线答疑可以去问问问题bbs.zhulong.com/dayi/question98
回复
fzyzqi
2014年10月30日 09:57:25
10楼
你这是局部图纸,不好找出全面的毛病,首先就图上而言,你这应该是紧跟管棚护拱后的暗洞开挖,所以拱脚有错台也属于正常现象,至于有没侵限,这个要断面扫描数据说话。毛病:1、初喷砼没有采用湿喷工艺;2、未见锁脚锚管;3、钢拱架架立极不规范,间距不等,连接件不在同一水平线上;4、钢拱架底部采用废渣随意垫设,极为危险,很容易引起拱架下沉,进而发生上部总体下沉而侵限或失稳,建议采用浆砌片石砌筑垫脚或采用砼预制块垫脚;5、钢拱架再往里的暗洞虽然出现基岩,但岩性较差,裂缝发育,且下部已被开挖,应一次性开挖到位,将钢拱架落底,不应将拱架侧悬在上面,很容易失稳。
上述工地如按严格执法检查,应予以停工整改。隧道施工的安全需从细节入手。
回复
ymh333
2014年11月02日 09:24:12
11楼
很好的资料,值得学习。