21层住宅排水管常规做法是加专用通气立管,可甲方要求用不设专用通气立管,只用DN100伸顶通气排水管,这样会有什么问题,有谁遇到类似问题如何解决,希望给点意见
21层住宅排水管常规做法是加专用通气立管,可甲方要求用不设专用通气立管,只用DN100伸顶通气排水管,这样会有什么问题,有谁遇到类似问题如何解决,希望给点意见
2楼
根据情况,如每层就只有一户的排水时不设没多大问题,规范只是宜,真有多大影响现在还没理论的东西能说明.
回复
3楼
1.甲方要求用不设专用通气立管行吗?
2.你按照排水设计秒流量公式算出秒流再查量规范4.4.11-2表De110的最初排水能力为5.4L/S.
3.一般单卫是算的够的,关键是两个45度斜弯及排出管放为De160
回复
4楼
肯定不行,这不是排水能力的问题;而是下部楼层正压和上部楼层抽吸导致排水不畅,下部楼层返冒,卫生间水封破坏;如果甲方坚持,必须采用内螺旋排水管或者特殊单立管系统。
回复
5楼
螺旋管特殊单立管排水能力可达10L/s。不过,这只是厂家的数据,有待求证。
回复
6楼
非常感谢大家的关注
回复
7楼
要么螺纹管,要么,呵呵,就加通气立管吧,否则以后出了问题很麻烦的,小心业主问候.
回复
8楼
同意4楼的观点!