住宅楼的排水管在地下一层排出主楼,穿墙,众位是用刚性防水套管还是柔性防水套管。见过有的图纸是用刚性有的图纸是用柔性防水套管,有点儿小糊涂。
住宅楼的排水管在地下一层排出主楼,穿墙,众位是用刚性防水套管还是柔性防水套管。见过有的图纸是用刚性有的图纸是用柔性防水套管,有点儿小糊涂。
2楼
柔性的为佳!
回复
3楼
为什么?
回复
4楼
当然最好是柔性的
回复
5楼
个人的理解,刚性和柔性只是防水等级的要求不一样而已,像水池、地下室防水等级高的区域,最好是用柔性防水套管。
回复
6楼
回复
7楼
柔性好像比刚性好点吧,但看他们的图纸总是用刚性的,不太清楚
回复
8楼
楼主 可以看下国标图集防水套管的说明部门,有套管选用,什么时候选用什么套管
回复
9楼
穿墙(池、板等)的套管。分为刚性和柔性两种。安装完毕后允许有变形量的---柔性;不允许有变形量的--刚性。刚性防水套管是钢管外加翼环(钢板做的环形套在钢管上),装于墙内(多为混凝土墙),用于一般管道穿墙,利于墙体的防水。 刚性防水套管一般用在地下室等管道需穿管道地位置。柔性防水套管主要用在人防墙,水池等要求很高的地方。
回复
10楼
刚性套管就可以了……
回复
11楼
柔性,考虑沉降的影响
回复