各位前辈好,我是一名给排水本科生,最近在做设计时遇到的以下问题:设计内容为22层建筑,4层以上为住宅,4层以下为商业建筑,而当我布置完住宅排水管后,发现其伸至商业区时被埋在墙内,请问这种情况应该如何解决?希望各位能指点迷津。

各位前辈好,我是一名给排水本科生,最近在做设计时遇到的以下问题:
设计内容为22层建筑,4层以上为住宅,4层以下为商业建筑,而当我布置完住宅排水管后,发现其伸至商业区时被埋在墙内,请问这种情况应该如何解决?希望各位能指点迷津。
免费打赏
1177600
2012年02月13日 11:09:20
2楼
立管到商业层时拐弯嘛,用弯头偏移或延伸一段然后沿商业区的墙往下走
回复
piano1989
2012年02月15日 16:42:43
3楼


这样施工方便吗?预埋套管的时候会不会很麻烦啊?
回复
charles1016
2012年02月15日 21:47:56
4楼
这种情况非常的多,就是立管偏置。而且你住宅立管肯定较多,在商业那一层需要汇合成较少的主干管,就是说需要走横管的,然后找地方竖立管。
回复
isaiahwu
2012年02月16日 21:50:56
5楼
排水立管到了商业层时,可以用放大管径的排水横干管适当收集立管后,再沿墙或者管井敷设,同时排水横干管上要每隔适当距离设置检查口或清扫口。
回复
killb
2012年02月22日 14:13:21
6楼
管偏置。而且你住宅立管肯定较多,在商业那一层需要汇合成较少的主干管,就是说需要走横管的,然后找地方竖立管
回复
a506042712
2012年02月29日 15:15:47
7楼
对啊。我也遇到过这种问题。就是立管偏置
回复
yinhuixiayan2004
2012年02月29日 21:11:45
8楼
支架不用做了,你太有才了,
回复