16层住宅的排水管,采用PVC螺旋管,可以吗?听甲方说,高度太高,冲下来冲击力很大,对底排管冲击很大,最好转弯部分用铁管,这里问下,有必要吗?
16层住宅的排水管,采用PVC螺旋管,可以吗?
听甲方说,高度太高,冲下来冲击力很大,对底排管冲击很大,最好转弯部分用铁管,这里问下,有必要吗?
2楼
没事,30层的也见过用塑料管的,不过我一般是10层以下用铸铁管
回复
3楼
啊很常见,说明中交代一句,不费力何需跟脚劲
回复
4楼
16层住宅不高吧?普通铸铁管
回复
5楼
16层住宅的排水管道建议分区敷设:
1.首层单独排放;
2.首层管道采用铸铁管道;
3.二层以上单独排放;
4.二层以上管道采用塑料管道,其中埋地部分采用铸铁管道;
5.埋地部分管道在立管与水平管连接处加设混凝土管道基础;
回复
6楼
大了有支座吧。没说不能用呀??
回复
7楼
不知道 新手 出来看看的
回复
8楼
排出管做个支座,避免冲击力大破坏管道接口,16层的用塑料管也可以
回复
9楼
赞成此回答,从立管转水平管处弯头开始采用铸铁
回复
10楼
转换层用柔性铸铁管
回复
11楼
问题回答的可以