关于混凝土规范中跨厚比的疑问
中国大兵
中国大兵 Lv.12
2013年04月19日 09:53:42
只看楼主

中9.1.2规定‘板的跨厚比:‘钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40。’请教各位:1、这个跨厚比中的跨度是指的哪个方向?横向?或是短跨方向?2、我看到很多其他书上还分了连续板和简支板,这里怎么没有规定?还是无论连续或是简支单向板都不能大于30?请教各位前辈,谢谢!

<混凝土结构设计规范> 中9.1.2规定‘板的跨厚比:‘钢筋混凝土单向板不大于30,双向板不大于40。’请教各位:1、这个跨厚比中的跨度是指的哪个方向?横向?或是短跨方向?2、我看到很多其他书上还分了连续板和简支板,这里怎么没有规定?还是无论连续或是简支单向板都不能大于30?请教各位前辈,谢谢!
免费打赏
柱梁板
2013年04月19日 10:17:24
2楼
跨度方向按照短向考虑 跨厚比可以无需考虑简支单向还是连续
回复
中国大兵
2013年04月19日 10:31:42
3楼
andongnimelo 发表于 2013-4-19 10:17 跨度方向按照短向考虑 跨厚比可以无需考虑简支单向还是连续哦,谢谢您!但是规范为什么不说明是短跨方向呢?
回复
江豚大大
2013年04月19日 15:34:31
4楼
注意后面还提到,当板的荷载、跨度较大时适宜减小。
回复
lhqm1990
2013年04月19日 15:50:53
5楼
短跨方向。短跨方向为主要受力方向,当长跨是短跨的三倍的时候,短跨承受的总的弯矩达到97%以上,长跨基本不受力,只需配置构造和温度筋,因此按短跨来决定板厚
回复
設計詩
2013年04月19日 15:56:48
6楼
短跨方向,要分连续,简支,简支更厚一点
回复
中国大兵
2013年04月19日 16:12:53
7楼
bs7418 发表于 2013-4-19 15:34 注意后面还提到,当板的荷载、跨度较大时适宜减小。这个肯定嘛,荷载大或是跨度大都不利,所以要增加板厚。
回复
中国大兵
2013年04月19日 16:16:11
8楼
lhqm1990 发表于 2013-4-19 15:50 短跨方向。短跨方向为主要受力方向,当长跨是短跨的三倍的时候,短跨承受的总的弯矩达到97%以上,长跨基本不 …嗯。是不是还可以这么理解,跨厚比不能超过多少,就是限定跨厚比的最大值,显然按短跨方向算得的跨厚比要小,所以取短跨。
回复
中国大兵
2013年04月19日 16:16:53
9楼
bs7418 发表于 2013-4-19 15:34 注意后面还提到,当板的荷载、跨度较大时适宜减小。这个肯定嘛,荷载大或是跨度大都不利,所以必须加大板厚。
回复
中国大兵
2013年04月19日 16:17:59
10楼
kinglee520 发表于 2013-4-19 15:56 短跨方向,要分连续,简支,简支更厚一点规范上没有说要分简支或连续啊?求指点~~~@kinglee520
回复
設計詩
2013年04月19日 16:24:11
11楼
yuanfeng340 发表于 2013-4-19 16:17 规范上没有说要分简支或连续啊?求指点~~~@kinglee520规范上是最低要求~可以参考一些书籍的内容,只要比规范严没有问题的~
回复

相关推荐