项目上公路桥箱梁预制过早,箱梁吊装后发现波纹管锈蚀比较严重,求各位大神支招,怎么处理这样的问题。谢谢啊,比较急
项目上公路桥箱梁预制过早,箱梁吊装后发现波纹管锈蚀比较严重,求各位大神支招,怎么处理这样的问题。谢谢啊,比较急
2楼
很奇怪,为什么预制梁吊装后还能看到波纹管,而且还会看到锈蚀?
当梁体混凝土达到张拉强度后,就开始张拉,在张拉完48小时之内要进行管道压浆,待压浆达到强度后就可以吊装,按道理,不能看到波纹管的。真不理解?
回复
3楼
li_yang_chu 发表于 2013-4-18 17:04 很奇怪,为什么预制梁吊装后还能看到波纹管,而且还会看到锈蚀? 当梁体混凝土达到张拉强度后,就开 …箱梁负弯矩区的波纹管,当时这个问题说的不清楚,不好意思啊,桥是简支变连续。
回复
4楼
lightt 发表于 2013-4-20 13:20 箱梁负弯矩区的波纹管,当时这个问题说的不清楚,不好意思啊,桥是简支变连续。 你的意思是说:简支变连续时,连续端预埋的金属波纹管锈蚀严重,这个问题可以将波纹管重新布置,反正混凝土还没有浇注,应当可以。如果侥幸用上,就担心漏浆,处理起来很麻烦的,还不如趁早换掉好。如果混凝土已经浇注,就要看看是否有破损,如果没有破损,不漏浆,应当赶快压浆,不影响质量问题的。
回复
5楼
旭日东升 发表于 2013-4-20 15:00 你的意思是说:简支变连续时,连续端预埋的金属波纹管锈蚀严重,这个问题可以将波纹管重新布置,反正 …波纹管是提供钢绞线穿过的一个空间,要生锈也是外露部分生锈吧,外露这部分还要接波纹管的,你把生锈的部分去掉又有何妨,只要露出一个小小的接头就行了。如果是预埋里面的部分也生锈了,那在接波纹管前压水冲洗下,冲出杂质,免得压浆的时候堵管。
回复
6楼
预制T梁时间放长了,外漏的波纹管肯定会锈蚀的,我们工地的措施就是外漏部分用朔料布包裹好
回复
7楼
先简支后连续的波纹管如果锈了,没浇筑的尽量换掉,浇筑了就想办法把内壁清理干净就行了,不过现在有用朔料波纹管的,就不怕锈了
回复