工程钢筋混凝土计算
gangjinjiage
2013年04月18日 10:11:43
来自于建筑施工
只看楼主

虽说本人是北京天翔成钢铁公司的员工,但是我对建筑方面的知识很感兴趣,尤其是与我们销售的产品相关的知识,例如,钢筋,螺纹钢,高线,管材,型材,板材这类知识。今天我就把我之前看到的一些知识和大家分享一下,有什么不对的地方或者好的建议希望大家能够提出来。一、打、压预制钢筋混凝土方桩 1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下:

虽说本人是北京天翔成钢铁公司的员工,但是我对建筑方面的知识很感兴趣,尤其是与我们销售的产品相关的知识,例如,钢筋,螺纹钢,高线,管材,型材,板材这类知识。今天我就把我之前看到的一些知识和大家分享一下,有什么不对的地方或者好的建议希望大家能够提出来。
一、打、压预制钢筋混凝土方桩

1、打预制钢筋混凝土桩的体积,按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除。计量单位:m3,体积计算公式如下:

V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

2、送钢筋混凝土方桩(送桩):当设计要求把钢筋砼桩顶打入地面以下时,打桩机必须借助工具桩才能完成,这个借助工具桩(一般2~3m长,由硬木或金属制成)完成打桩的过程叫“送桩”。计算方法按定额规定以送桩长度即桩顶面至自然地坪另加0.5米乘以横截面积以立方米计算,计量单位:m3,公式如下:

V=桩截面积×(送桩长度
+0.5m)
送桩长度——设计桩顶标高至自然地坪。

3、接桩:接桩是指按设计要求按桩的总厂分节预制运至现场先将第一根桩打入将第二根桩垂直吊起和第一根桩相连后再继续打桩

硫磺胶泥按桩——计量单位:m2;按桩截面积

电焊接桩——计量单位:t ;按包角钢或包钢板的重量。

二、打、压预应力钢筋砼管桩

按设计桩长以体积计算,长度按包括桩尖的全长计算,桩尖虚体积不扣除,管桩的空心体积应扣除,管桩的空心部分设计要求灌注混凝土或其他填充材料时,应另行计算。计量单位:m3,体积计算公式如下:

V=桩截面积×设计桩长(包括桩尖长度)

桩内灌芯工程量计算,计量单位:
m3
V=管桩桩孔内径截面积×设计灌芯深度

三、灌注桩

(1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:
m3
V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度)

设计桩长——根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括

加灌长度——用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时,按0.25m计取。

(2)、夯扩桩:计量单位:
m3
V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积 ×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖)

V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积 ×(设计桩长+0.25)

设计夯扩投料长度——按设计规定计算。

(3)钻孔混凝土灌注桩

成孔工程量,计量单位:
m3
钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度;

钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度
混凝土灌入工程量,计量单位:m3 V=桩径截面积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式:

有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径

设计桩长——桩顶标高至桩底标高

基础超灌长度——按设计要求另行计算。

泥浆运输工程量:计量单位:m3,工程量按成孔工程量计取。
免费打赏
wyd118164100
2013年05月22日 13:34:35
2楼

好资料啊质量绝对保证
回复
shenhao726
2013年08月14日 22:20:13
3楼
下载了 先看看 呵呵
回复
内蒙的骆驼祥子
2013年10月15日 22:12:15
4楼
还不错哦:victory:
回复
magicice
2014年01月07日 16:22:26
5楼
学习,学习
回复
jepkebo
2014年01月07日 16:45:37
6楼
很详细 不错 顶起
回复

相关推荐

APP内打开