三相四线电表解法疑惑 求解???(补图)
laoji626
laoji626 Lv.6
2013年04月17日 13:59:48
只看楼主

本帖最后由 laoji626 于 2013-4-17 22:00 编辑 请问下三相四线电表接法中,下图中互感器上这个黑色的线是做什么用的?(工地的总包单位的测量箱)请教下如何检测三相四线电表的准确性?误差多少?还有像工地这种负载变化较大,互感器的变比如何选呢?

本帖最后由 laoji626 于 2013-4-17 22:00 编辑

请问下三相四线电表接法中,下图中互感器上这个黑色的线是做什么用的?(工地的总包单位的测量箱)
DSC05687.JPG
DSC05689.JPG
DSC05702.JPG DSC05690.JPG
请教下如何检测三相四线电表的准确性?误差多少?
还有像工地这种负载变化较大,互感器的变比如何选呢?


DSC05687.JPG


DSC05689.JPG


DSC05690.JPG


DSC05702.JPG

免费打赏
wrgwrhr
2013年04月18日 18:47:57
22楼
保险上的黑线应是测量电压和其他的工作电源(应图看不全部不值有没有工作电源)
回复
ssqqugamd
2013年04月18日 19:15:25
23楼
按图分析黑线是380伏三相晨线,由负荷开关引出,再经RT14-20A筒型熔断器分别接到电流互感器二次+极电流引线(绿线)合并,绿线再引致电度表中的电流、电压进线端子合并结点上,电度表三个电压线圈尾端(出线)合并在一起接地线,电流线圈尾端三根线分别返回电流互感器-端并接地,这样电度表只需要七根线。如果电压线直接送电度表最多十根线。黑线就是多余的了。照片的接法不对是有问题的。另外电度表二次配线规范要求单股铜2.5平方毫米,不准使用多股软线。再说:计量二次结线的电压回路不准设保险丝。
回复
wangxf
2013年04月18日 21:49:26
24楼
线的走向看的不是很清楚啊???
回复
五都钱塘
2013年04月18日 22:06:20
25楼
黑色是接避雷器的吧
回复
caojunmoon
2013年04月18日 22:59:10
26楼
这走线的也是个“人才”,这黑线走的是门上电流表的线。就是接地也是用双色线接互感器S2一端且三个互感器走四根线就行了。他这样走,电表少走数。个人浅见。
回复
ylm152
2013年04月19日 08:48:37
27楼
shenzhen_aut分析的很好。
回复
szping
2013年04月19日 11:16:42
28楼
我们这儿电度表都是由供电局检测、安装、照表收费的。
回复
shuiliwangyoujun
2013年04月19日 11:47:51
29楼
是接电流表或保护去的,仔细看黑线上有线路号B411,很明显不是接地。
回复
shuiliwangyoujun
2013年04月19日 11:52:12
30楼
看样子电能表是后加的,和正规配线不一样,估计只是临时内部计量用的,不然电力是绝对不允许这样干的,电力计量应有独立的计量装置。
回复
laoji626
2013年04月19日 12:06:45
31楼
lingxuct 发表于 2013-4-18 07:47 你自己再装一只你自己相信的电表,同时抄录读数做比对。嗯嗯,很好的,方法,还简单