三相四线电表解法疑惑 求解???(补图)
laoji626
laoji626 Lv.6
2013年04月17日 13:59:48
只看楼主

本帖最后由 laoji626 于 2013-4-17 22:00 编辑 请问下三相四线电表接法中,下图中互感器上这个黑色的线是做什么用的?(工地的总包单位的测量箱)请教下如何检测三相四线电表的准确性?误差多少?还有像工地这种负载变化较大,互感器的变比如何选呢?

本帖最后由 laoji626 于 2013-4-17 22:00 编辑

请问下三相四线电表接法中,下图中互感器上这个黑色的线是做什么用的?(工地的总包单位的测量箱)
DSC05687.JPG
DSC05689.JPG
DSC05702.JPG DSC05690.JPG
请教下如何检测三相四线电表的准确性?误差多少?
还有像工地这种负载变化较大,互感器的变比如何选呢?


DSC05687.JPG


DSC05689.JPG


DSC05690.JPG


DSC05702.JPG

免费打赏
laoji626
2013年04月19日 12:08:40
32楼
dexinpure 发表于 2013-4-18 10:18 楼主应查验一下互感器上二条黑线接到何处去了。如果是接到电流表上的话,那么你还便宜了呢。(少计量了):(俺甲方的,计量差别太大,找原因。。。
回复
laoji626
2013年04月19日 12:15:20
33楼
shuiliwangyouju 发表于 2013-4-19 11:52 看样子电能表是后加的,和正规配线不一样,估计只是临时内部计量用的,不然电力是绝对不允许这样干的,电力 …不是供电局装了,就是内部计量用(甲方和施工单位结算用),供电局是安装的表在变压器那
回复
tiger003
2013年04月19日 12:33:41
34楼
所以啊呀,接380V熔丝的三根相线,一一般估计测 线电压的,或接到一个测线电压手动转换开关。
关键是电流互感器跟电流表和电能表的电流线圈是并联,分流了,如果电阻相等的话,电能表差不动要少计量一半。电流表显示值也不对了。:lol
回复
hx1990929
2013年04月19日 13:19:48
35楼
电流互感器接地
回复
hx1990929
2013年04月19日 13:26:55
36楼
互感器选择要看用在什么地方,有的保护用,有的测量用,精度各不相同。

互感器变比
5A一般用在表计或计量,1A一般用在信号或取样。
二次额定电流5A和1A都是国家标准,但5A比较常见。

电流互感器的额定容量I*I*R,二次电流由5A改作1A允许的R就大多了.指针表不能配1A的电流互感器数字表能配1A的电流互感器,还有数字继电器能配1A的电流互感器

变比可以理解成“倍率”即一次二次之间的倍数关系,就拿你说的50/5的电流互感器来说吧,该互感器的一次额定电流是50安,而二次额定电流是5安,就说明一次二次之间的电流传变倍数是50除以5等于10,简单说这个互感器能够将一次的电流按照缩小十倍的倍数传遍到二次的表计或保护装置中。即一次是10安时,二次回路中实际上只对应的流过1安的电流,一次流过20安时则二次回路中就会有2安的电流流过,以此类推,如你所说额定电流30安的电机,选用50/5的互感器,当电机绕组中有25安的电流时,则在该电机电流表内的电流线圈中实际上只有25除以倍率10等于2.5安的电流流过。而电流表表盘上的刻度是按照二次对应的一次电流位置画的,也就是说当二次线圈中有1安电流流过时,在电流表表盘上指示的位置上就要标出10安,以此类推。也就是说有互感器的电流表在读数时直接按照表盘上的数直读就可以了,无需乘倍率,但是要是在二次电路检测出的电流换算到一次电流时就要乘以倍率了。

30A电流表配30/5A的电流互感器,60A电流表配60/5A的电流互感器,100A电流表配100/5A的电流互感器.(如果用30A电流表配60/5A的电流互感器就要在互感器上绕一圈。因为绕一圈是减半)

50/5的电流互感器:当一次电流为50A时,二次电流为5A。
50/5的电流互感器就是10:1的。

400/5A的电流表和400/5A的互感器 被测电流为200A 电流表的实际值应为多少啊?(答:2.5A)
麻烦讲解!(电流互感器的满量程电流为5A,交流电流表的最大刻度实际上也是5A;所谓400/5的互感器,简单地说就是一次电流为400A的时候它会输出刚好5A的电流;所谓400/5的电流表,就是流过它的二次电流为5A的时候它会正好指示在400A的刻度上)
如果铭牌上最大只写150/5,那么表示这个互感器一次侧(穿过互感器的那根线)只能充许不超过150安的电流通过,如果超过可能烧坏互感器。但实际应用中可能一次侧的电流不一定都刚好满足150安这个电流条件,但是可以通过换算得到150安电流感应这个要求,比如75/5、50/5、30/5。150/5就是说一次侧的电流是150安,二次输出5安,变比就是150除以5等于30倍,75/5、50/5、30/5以此类推。75要穿2圈;50穿3圈;30要穿5圈。也就是说二次侧要满足输出5安电流这个条件则必需一次侧要有150安的电流感应,如果一次侧只有75安,则穿二圈后75*2就满足了一次侧150安电流的感应了,其它的也是以此类推。
电流互感器规定一次穿线绕5匝变比才为30/5,倍率为6倍,电度表行度乘6倍是实际行度;如果穿线一匝,则为150/5,倍率为30倍;
50/5代表一次额定电流为50A.最多不能大于120%,也就是60A.大于60A.互感器变比就会不准确,超过太多会烧坏互感器和2次计量装置。
100A的电流应当使用150/5的变比
如果说一次只穿一砸,那么变比就是150/5了。原理上说可以,不过互感器有些是固定变比的。就是50/5的互感器就只能用50/5的变比,如果通过改变砸数来改变变比,那么就可能不够精确!
也有些互感器是多变比的,那么就可以改变砸数来改变变比。
通常互感器有一次穿心和二次穿心,30比5如果原匝数是一次穿心,那麽多穿一匝就成了15比5,如果要增大变比就要减少匝数,反则增加。
30A电流表配30/5A的电流互感器,60A电流表配60/5A的电流互感器,100A电流表配100/5A的电流互感器.(如果用30A电流表配60/5A的电流互感器就要在互感器上绕一圈。因为绕一圈是减半)

10kV电流互感器变比的选择

  在10kV配电所设计的过程中,10kV电流互感器变比的选择是很重要的,如果选择不当,就很有可能造成继电保护功能无法实现、动稳定校验不能通过等问题,应引起设计人员的足够重视。10kV电流互感器按使用用途可分为两种,一为继电保护用,二为测量用;它们分别设在配电所的进线、计量、出线、联络等柜内。在设计实践中,笔者发现在配变电所设计中,电流互感器变比的选择偏小的现象不在少数。例如笔者就曾发现:在一台630kVA站附变压器(10kV侧额定一次电流为36.4A)的供电回路中,配电所出线柜内电流互感器变比仅为50/5(采用GL型过电流继电器、直流操作),这样将造成电流继电器无法整定等一系列问题。

对于继电保护用10kV电流互感器变比的选择,至少要按以下条件进行选择:一为一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例; 二为按继电保护的要求; 三为电流互感器的计算一次电流倍数mjs小于电流互感器的饱和倍数mb1; 四为按热稳定; 五为按动稳定。而对于测量用10kV电流互感器的选择,因其是用作正常工作条件的测量,故无上述第二、第三条要求;下面就以常见的配电变压器为例,说明上述条件对10kV电流互感器的选择的影响,并找出影响电流互感器变比选择的主要因素。


一. 按一次侧计算电流占电流互感器一次侧额定电流的比例

根据< <电气装置的电测量仪表装置设计规范> >(GBJ63-90)的规定,在额定值的运行条件下,仪表的指示在量程的70%~100%处,此时电流互感器最大变比应为:

N=I1RT /(0.7*5);

I1RT ----变压器一次侧额定电流, A;

N----电流互感器的变比;

显然按此原则选择电流互感器变比时,变比将很小,下面列出400~1600kVA变压器按此原则选择时,电流互感器的最大变比:

400kVA I1RT =23A N=6.6 取40/5=8

500kVA I1RT =29A N=8.3 取50/5=10

630kVA I1RT =36.4A N=10.4 取75/5=15

800kVA I1RT =46.2A N=13.2 取75/5=15

1000kVA I1RT =57.7A N=16.5 取100/5=20

1250kVA I1RT =72.2A N=20.6 取150/5=30

1600kVA I1RT =92.4A N=26.4 取150/5=30

从上表可以看出, 对于630kVA变压器,电流互感器的最大变比为15,当取50/5=10时,额定电流仅占电流量程3.64/5=72.8%。这可能是一些设计人员把630kVA变压器的供电出线断路器处电流互感器变比取50/5的一个原因,另外在许多时候,设计时供电部门往往不能提供引至用户处的电源短路容量或系统阻抗,从而使其他几个条件的校验较难进行,这可能是变比选择不当得另一个原因。从下面的分析中,我们将发现按此原则选择时,变比明显偏小,不能采用。


回复
fang8_2
2013年04月19日 13:58:17
37楼
自己买一台电能表检验装置,专门输出信号并有脉冲检测的那种,6-7W
回复
ll_2234
2013年04月19日 14:38:55
38楼
感觉表示并联的,黑线有一端没进表。准确应该串联,
回复
tiger003
2013年04月19日 16:02:09
39楼
这图越分析好象问题越多,如果工地临时用电应为TN-S系统,图上好象没分PE排和N排,还有估计是下图的错误结线.
回复
tiger003
2013年04月19日 16:09:45
40楼
ll_2234 发表于 2013-4-19 14:38 感觉表示并联的,黑线有一端没进表。准确应该串联,串联电流表,电流显示正确,计量上少了.同时规范上,不允许计量与测量同用一组电流互感 器
回复
ssqqugamd
2013年04月19日 18:37:18
41楼
tiger003 发表于 2013-4-19 16:02 这图越分析好象问题越多,如果工地临时用电应为TN-S系统,图上好象没分PE排和N排,还有估计是下图的错误结线.黑线是错误的多余线,错在:图上看它把三个电流互感器二次通过R14–20筒形熔断器给首尾相短路,电度表计量不准—-与实际耗电的数值偏小。
回复

相关推荐

APP内打开