本帖最后由 zyhlyx 于 2013-4-17 16:51 编辑
这是全部的功能段,可根据具体项目的空气处理要求进行组合。至于作用,名字已经表明了他的作用。
组合式空调机组各功能段的作用如下:
1. 回风段 回风段是用于接回风管的,在该段的顶部或侧部装有多叶风量调节阀。
2. 新风段或新回风混合段 新风段用来接新风风管,新风进口有顶进风和侧进风两种形式,配有多叶风量调节阀。
3. 初效过滤段 该段装有无纺布为滤料的平板式过滤器或袋式过滤器,用于滤除进风中所含的灰尘和固体漂浮物,保持换盘管清洁。
4. 加热段 按照加热所有热媒的不同,加热段有节蒸气加热段、热水加热段各电加热段三咱类型。加热段可以用作预热段和再热段、而电加热段多用于恒温恒湿型空调机组
。
5. 表冷段 表冷段内设有翅片管式换热器各凝结水盘,为防止被处理空气将表冷器表面的冷凝水带入送风管道,影响减湿冷却处量效果,表冷器这后装上特制的挡水板就成为冷却挡水段。
6. 表冷加热段 该段内的表面式换热器冬夏兼用。
7. 喷水段 喷水段的箱体可用玻璃钢或钢板内衬玻璃钢制作,并与水槽成为整体。
8. 加湿段 常用干式蒸汽加湿器、高压喷雾加湿器各湿膜式加湿器。
9. 回风机段 双风机系统有回风机段。
10. 回风调节段 双风机系统有回风调节段。
11. 送风机段 送风机段设有双进风离式风机,风机的出口有水平的和垂直向上的两种形式,风机下部也设有减振装置。
12. 送风段 送风段设在风机段后,用于调整送风出口方向,并与送风风道相连,接口处安装风阀进行调节。
13. 二次回风段 该 段顶部设有二次回风口,并配有风量调节阀。
14. 中效过滤估或亚高效过滤段 中效过滤段通常设置无纺布为滤料的板式过滤器或袋式过滤器。亚高效过滤段仙通常设有玻璃纤维为滤料的亚高效过虑器。
15. 消声段 消声段内设有片式消声器或孔板消声器,用于减小气流流动的噪声。
16 中间段 中间段内不安装任何空气处理设备,公为某些功能段提供内部检修空间而设置,要操作面一侧设有供人员出入的检修门。
17. 能量回收段 一些组合式空调机组内部设有能量回收段。该段使新风与排风交叉流过板翅式能量回收装置而进行热交换,过到回收显热能量的目的。