本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-18 10:11 编辑 在05SDX007图集里看到的,我好多都不会,可能大家也有不会的刚编辑了一次 结果断网了,又从新弄了一次 1. 电力负荷的正确计算非常重要,它是正确选择供电系统中导线、开关电器及变压器等的基础,也是保障供电系统安全可靠运行必不可少的重要一环。在方案设计与初步设计时,其电力负荷计算过小或过大,都会引起严重的后果。如果电力负荷计算过小,就会引起供电线路过热,加速其绝缘的老化;同时,还会过多损耗能量,引起电气线路走火,引发重大事故。而电力负荷计算过大,将会引起变压器容量过剩,以及供电线路截面过大,相应的保护整定值就会定得过高,从而降低了电气设备保护的灵敏度;与此同时,电力负荷计算过大还增加了投资,降低了工程的经济性。

本帖最后由 zxd861113 于 2013-4-18 10:11 编辑

在05SDX007图集里看到的,我好多都不会,可能大家也有不会的
1.png
刚编辑了一次 结果断网了,又从新弄了一次
1. 电力负荷的正确计算非常重要,它是正确选择供电系统中导线、开关电器及变压器等的基础,也是保障供电系统安全可靠运行必不可少的重要一环。在方案设计与初步设计时,其电力负荷计算过小或过大,都会引起严重的后果。如果电力负荷计算过小,就会引起供电线路过热,加速其绝缘的老化;同时,还会过多损耗能量,引起电气线路走火,引发重大事故。而电力负荷计算过大,将会引起变压器容量过剩,以及供电线路截面过大,相应的保护整定值就会定得过高,从而降低了电气设备保护的灵敏度;与此同时,电力负荷计算过大还增加了投资,降低了工程的经济性。
计算方法包括:利用系数法、单位产品耗电量法、需要系数法、二项式系数法。我国一般使用需要系数法和二项式系数法,前者适用于确定全厂计算负荷、车间变电所计算负荷及负荷较稳定的干线计算负荷;后者用于负荷波动较大的干线或支线
或参考配电手册第一页
2. 1、电力系统能安全可靠的运行。
2、电能质量要符合要求。
3、要在最经济的情况下运行。
4、满足上述要求时,还要考虑环境污染问题。
3. 变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电变压器原理图流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。电磁感应原理 4. 直接照明、半直接照明、间接照明、半间接照明、漫射照明 5. 将电力系统或电气装置的某一部分经接地线连接到接地极叫接地。 种类:IT、TT、TN-C、TN-S、TN-C-S 6. 1.假设系统有无限大的容量.用户处短路后,系统母线电压能维持不变.即计算阻抗比系统阻抗要大得多。
  2.在计算高压电器中的短路电流时,只需考虑发电机、变压器、电抗器的电抗,而忽略其电阻;对于架空线和电缆,只有当其电阻大于电抗1/3时才需计入电阻,一般也只计电抗而忽略电阻。
  3. 短路电流计算公式或计算图表,都以三相短路为计算条件。
7. 低压断路器是一种不仅可以接通和分断正常负荷电流和过负荷电流,还可以接通和分断短路电流的开关电器。低压断路器在电路中除起控制作用外,还具有一定的保护功能,如过负荷、短路、欠压和漏电保护等 8. 参数:额定电流 壳架等级额定电流、脱扣器额定电流、长延时过载脱扣器动作电流整定值、短延时电磁脱扣器动作电流整定值、瞬时电磁脱扣器动作电流额定值、额定短路分段能力、额定极限短路分段能力、额定运动短路分段能力、额定短时耐受电流、 放射式:线路相互独立,较高可靠性 树干式:节省有色金属、造价低,干线故障影响范围大,可靠性低 混合式:两者兼顾 具有备用电源的配电方式:保证重要负荷供电可靠性 9. 报警主机处于自动状态的时候,当烟浓度达到烟感设定的要求或者温度达到温感的要求,他就会将信号输入到主机,在30秒内,非消防电源将切断,应急灯亮起,电梯迫降,消防广播响起、声光报警器动作、防火卷帘下降(处于出入口的是两次下降)、排烟风机及正压送风机动作。当喷淋头因为温度爆破后,开始洒水,水流指示器动作,输入模块将信号传输回主机,湿式报警阀处因为水的流动,行程压力差,压力开关动作,联动喷淋泵启动供水。如果是在变配电房的烟感温感动作,30秒后,喷射气体。。当人为发现火灾,触动手动报警按钮,可以和上面同样的效果。另外就是消火栓启泵按钮,按下去后,能直接电动消防泵 10. 空调机组系统、新风机组系统、风机盘管远程控制系统、送风系统、排风系统、给排水系统、电梯系统、照明系统、直燃机房冷热源系统。此外还有动力、照明系统,新建筑多半还会有太阳能集热甚至发电。绿色建筑还有幕墙和遮光幕控制。
呵呵 第一季来了,这是我网上查资料查的,如果有不对的欢迎指正

1.png

免费打赏
xiaochuan_xuzhou
2013年04月17日 16:28:51
12楼
个人感觉这个要求很高,我只会一点点 还不知道说的全面不。。。。。:lol
回复
biao1-xu
2013年04月18日 07:50:56
13楼
每道题的概念太大,考试最好像注考的题目
回复
米克
2013年04月18日 08:29:57
14楼
:lol:lol:lol
回复
建筑电气
2013年04月18日 10:13:15
15楼
第一季答案出炉了,欢迎指正
回复
zhu000306
2013年04月18日 10:44:34
16楼
学习了,理论的东西太强了,很多东西知道但是说不到这么全面
回复
qf76882479
2013年04月18日 15:35:42
17楼
弱弱的问一句这单位要是考进去了是不是年薪几百万啊,还有就是考试时是不是也要带63本规范呢?我们总工看了一下题目然后告诉我:你如果都能答对答全,以后就能去编书了。
回复
建筑电气
2013年04月19日 09:55:09
18楼
qf76882479 发表于 2013-4-18 15:35 弱弱的问一句这单位要是考进去了是不是年薪几百万啊,还有就是考试时是不是也要带63本规范呢?我们总工看了 …这是图集自带的,这也不可能是8家单位出的题,帖子的目的在于学习 而且单位出题也不一定是需要你全部答对,只想测试一下你的水平
回复
建筑电气
2013年04月19日 11:16:16
19楼
zxd861113 发表于 2013-4-17 12:02 1民规 4.22..短路的原因:⑴接线错误;⑵绝缘损坏;⑶操作错误;⑷机械损伤所致。短路的危害:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,因而电流很大,强大的电流会产生很大的热效应和机械效应,使电源或电路受到损坏,或引起火灾。3额定电压 指熔断器分断前长期承受的电压。额定电流 指熔断器在长期工作制下,各部件温升不超过规定值时所能承载的电流。保护特性 是指熔断器的熔断时间与流过电流的关系曲线,也称熔断特性或安秒特性。极限分断能力 熔断器在规定的工作条件(电压和功率因数)下能分断的最大电流值。限流系数 实际分断电流Ik与预期短路电流Im(交流电路为预期短路电流峰值)之比称为限流系数Ki,即Ki=Ik/Im。不可以。因为熔断器动作的离散性很大,而且受环境温度、过流时间影响,无法作为过载保护4热辐射光源:白炽灯 气体放电光源:荧光灯,高压钠灯,金卤灯无极灯,固体照明:LED5①变电所在电力系统中的位置②近期和远期的发展规模③考虑负荷的重要性分级和出线回路多少对电气主接线的影响④考虑主变台数对电气主接线的英雄⑤考虑备用容量的有无和大小6电压均方根值一系列相对快速变动或连续改变的现象,其变化周期大于工频周期由于波动产生的电压变化不能使设备工作在额定电压,有时会损坏设备,造成事故7线性谐振过电压、铁磁谐振过电压、参数谐振过电压(1) 提高开关动作的同期性 由于许多谐振过电压是在非全相运行条件下引起的,因此提高开关动作的同期性,防止非全相运行,可以有效防止谐振过电压的发生。(2) 在并联高压电抗器中性点加装小电抗,用这个措施可以阻断非全相运行时工频电压传递及串联谐振。(3) 破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压。84643372这个图不是我画的 从网上找的,这不是两地操作的,两地操作需要再画一个控制回路,在KM1线圈旁边加互锁9.上行发射站:把电视中心的节目信号经过调制、变频和功率放大给卫星广播卫星:由定向天线向地面接收网发射信号卫星电视接收站:接收卫星发回的节目信号10. 报警主机处于自动状态的时候,当烟浓度达到烟感设定的要求或者温度达到温感的要求,他就会将信号输入到主机,在30秒内,非消防电源将切断,应急灯亮起,电梯迫降,消防广播响起、声光报警器动作、防火卷帘下降(处于出入口的是两次下降)、排烟风机及正压送风机动作。当喷淋头因为温度爆破后,开始洒水,水流指示器动作,输入模块将信号传输回主机,湿式报警阀处因为水的流动,行程压力差,压力开关动作,联动喷淋泵启动供水。如果是在变配电房的烟感温感动作,30秒后,喷射气体。。当人为发现火灾,触动手动报警按钮,可以和上面同样的效果。另外就是消火栓启泵按钮,按下去后,能直接电动消防泵,我在网上管一个消防人员要了个火灾自动报警小动画,有要的留邮箱可以
回复
二两凉面
2013年04月19日 14:00:34
20楼
等答案。。。。。。
回复
qf76882479
2013年04月27日 13:21:32
21楼
建筑电气 发表于 2013-4-19 09:55 这是图集自带的,这也不可能是8家单位出的题,帖子的目的在于学习 而且单位出题也不一定是需要你全部答对 …那就学习了,我再好好钻研一下,也是个提高,受教!