生活给水泵需要备用吗?
瞬间感觉
2013年04月17日 10:53:41
只看楼主

本帖最后由 zs_zhihang 于 2013-4-18 18:09 编辑 1栋11层的商住楼,计算给水设计流量3.12L/S。1、选用 13 m3/h水泵2台,1用1备。2、选用 6 m3/h水泵2台,小流量时使用1台,高峰流量时同时使用。3、无负压水泵厂家介绍无负压给水设备系统水泵不需要备用?大家觉得那个合理一点。

本帖最后由 zs_zhihang 于 2013-4-18 18:09 编辑

1栋11层的商住楼,计算给水设计流量3.12L/S。
1、选用 13 m3/h水泵2台,1用1备。
2、选用 6 m3/h水泵2台,小流量时使用1台,高峰流量时同时使用。
3、无负压水泵厂家介绍无负压给水设备系统水泵不需要备用?
大家觉得那个合理一点。

yibasiba
2013年04月17日 12:30:21
2楼
生活的还是有备用好,建议方案1;
无负压从原理上是不要备用的,但用不用还是看当地自来水公司规定
回复
yxhuang0912
2013年04月17日 13:51:30
3楼
啊?无负压不需要备用吗?可我做的项目好像都有备用啊。另外现在都是用变频的,也没什么关系吧
回复
zhuangyabing
2013年04月17日 14:17:08
4楼
由于生活水量教小,建议选用方案。
无负压给水设备就要问过自来水公司了,一般不用 。
回复
zhuangyabing
2013年04月17日 14:17:30
5楼
由于生活水量教小,建议选用方案1。
无负压给水设备就要问过自来水公司了,一般不用 。
回复
老盖
2013年04月18日 09:53:10
6楼
yibasiba 发表于 2013-4-17 12:30 生活的还是有备用好,建议方案1;无负压从原理上是不要备用的,但用不用还是看当地自来水公司规定没有备用,泵坏了怎么处理?
回复
瞬间感觉
2013年04月18日 18:08:21
7楼
谢谢大家的意见,
我们这里允许用无负压。
回复
huangzhimin
2013年04月19日 09:26:10
8楼
《建筑给水排水设计规范(2009年版)》(GB50015-2003)第3.8.1条第3款规定: 生活加压给水系统的水泵机组应设备用泵,备用泵的供水能力不应小于最大一台运行水泵的供水能力。水泵宜自动切换交替运行。
回复
dongxueeryuexue
2013年05月23日 16:18:55
9楼
变频给水必须有备用水泵,无负压供水原则上不用备用但还的看当地自来水公司的规定。
回复
qq_1479266612278
2017年03月29日 22:57:02
10楼
挺详细的,分析的很好,受益匪浅
dkfpherb.codeplex.com/
dkfptj.codeplex.com/
dkfpxian.codeplex.com/
dkfpwh.codeplex.com/
dkfpsh.codeplex.com/
dkfpjn.codeplex.com/
hffpw.weebly.com/
zzfpw.weebly.com/
ccfpw.weebly.com/
jnfpw.weebly.com/
ncfpw.weebly.com/
tjfpw.weebly.com/
nnfpw.weebly.com/
whfpw.weebly.com/
dkfpnt.weebly.com/
ntkfpz.weebly.com/
wxkfpz.weebly.com/
dkfpts.weebly.com/
dkfphz.weebly.com/
szcyfp.weebly.com/
bjkcyfp.weebly.com/
shzzsfp.weebly.com/
szzzsfp.weebly.com/
cqzzsfp.weebly.com/
cdfpz.weebly.com
wuxifpw.weebly.com
xianfpw.weebly.com
haerbfpw.weebly.com
回复
co1490854662465
2017年03月30日 14:29:26
11楼
生活用水必须有备用泵,如6楼老盖所说,坏了怎么办?
我们是供水设备生产厂家,如有需要大家不妨多一家比较比较。