配电房高压自动断电、送电
dominicliu
dominicliu Lv.4
2013年04月16日 21:15:16
只看楼主

有问题请教,不知道哪位可以帮忙:本公司有一800KVA配单房,其中一路分开关采用的是万能断路器 ,万能断路器1000A,从此万能断路器下接电缆至现场配电柜,不知怎么回事,配电房此1000A的万能断路器跳了,现场的没跳而且电房的高压部分,在5分钟内3次自动送电、断电,不知道怎么回事,后来又自动好了哪位知道,盼指教,急!

有问题请教,不知道哪位可以帮忙:
本公司有一800KVA配单房,其中一路分开关采用的是万能断路器 ,万能断路器1000A,从此万能断路器下接电缆至现场配电柜,不知怎么回事,配电房此1000A的万能断路器跳了,现场的没跳而且电房的高压部分,在5分钟内3次自动送电、断电,不知道怎么回事,后来又自动好了
哪位知道,盼指教,急!


免费打赏
anhuidiangong
2013年04月17日 08:29:48
2楼
检查万能开关有没有故障记录,故障电流是多少?
高压开关柜保护是怎么设置的?有没有自动重合的投入?
如果低压与高压同时跳的话,估计是有故障的,要好好查一查。另有个别设计者在设计电路的时候,会把变压器本体保护同时引至高压和低压开关,如果接入高压时,未定义为保护,保护会认为是开关偷跳,从而会有重合闸的现象。
回复
lingxuct
2013年04月17日 11:36:52
3楼
“高压部分,在5分钟内3次自动送电、断电”是高压线路(上面变电所)在操作或自动重合闸;

“万能断路器1000A,........下接电缆至现场配电柜,..............万能断路器跳了,现场的没跳”
断路器有失压保护,高压断电,断路器就跳闸。
回复
zyz8438
2013年04月17日 12:07:51
4楼
说实话,楼主的描述,我还没看太明白!
回复
tm1234567891
2013年04月17日 14:55:43
5楼
请问楼主,在断路器自动通断的过程中,线路上有没有什么操作,或负荷有没有什么大的变化?一般断路器都会装有失压、过流保护的。
回复
dominicliu
2013年04月17日 20:17:27
6楼
lingxuct 发表于 2013-4-17 11:36 “高压部分,在5分钟内3次自动送电、断电”是高压线路(上面变电所)在操作或自动重合闸;“万能断路器 …按照你上面的说法,是由于高压进线波动造成的,而不是由现场配电柜短路或漏电造成的1000A的开关跳,从而导致的高压跳?
回复
糊仙
2013年04月17日 23:42:21
7楼
dominicliu 发表于 2013-4-17 20:17 按照你上面的说法,是由于高压进线波动造成的,而不是由现场配电柜短路或漏电造成的1000A的开关跳,从而导 …他这个说法还是有问题,我想你的低压总开关也应该是万能断路器,如果如他所说是高压进线波动的话,这个总开关也应该跳,但是你的描述中没有这条。
回复
dominicliu
2013年04月18日 14:49:16
8楼
公司今天配电房又跳电了,我看到各位的帖子,可能是高压进线的问题,我去隔壁厂问了下,他们也是同样的问题,跟版主说的一样,是高压波动引起的
回复
qm85328666
2013年06月05日 22:20:01
9楼
很象失压保护跳闸。
回复

相关推荐

APP内打开