发电机如何考虑应急负荷同时启动问题?
chen1991223
2013年04月16日 17:32:35
来自于电站工程
只看楼主

停电时消防情况,大的电机负荷有消防水泵、风机、客梯(同时归一层),如果是同时启动,启动电流过大,超过发电机负荷的话会拖垮发电机,这一般是怎么核算和解决的?大家帮帮忙啊~

停电时消防情况,大的电机负荷有消防水泵、风机、客梯(同时归一层),如果是同时启动,启动电流过大,超过发电机负荷的话会拖垮发电机,这一般是怎么核算和解决的?大家帮帮忙啊~
免费打赏
lingxuct
2013年04月19日 13:34:22
2楼
各电机自启动延时设置成不一样,分开启动。