请教带外壳的干式变压器的荷载和承重位置。
condec
condec Lv.3
2013年04月16日 11:33:33
只看楼主

本帖最后由 condec 于 2013-4-16 17:32 编辑 我们以前都是按规矩来提荷载的,但是现在有说是,可以不用地下的滚轮,用底板直接安装。是否可以直接放在地面上,四周与埋件焊接固定即可。最后已经说服,按照图集来做

本帖最后由 condec 于 2013-4-16 17:32 编辑

我们以前都是按规矩来提荷载的,但是现在有说是,可以不用地下的滚轮,用底板直接安装。是否可以直接放在地面上,四周与埋件焊接固定即可。最后已经说服,按照图集来做
lingxuct
2013年04月16日 13:09:48
2楼
带外罩壳的干变,安装(重力)受力在中心二条槽钢上,槽钢横穿箱体窄面,不能直接安装在地面上,应做基础,且要留好高压电缆进箱子的位置,还有保护接地和工作接地的扁钢要引入。
回复
condec
2013年04月16日 14:29:49
3楼


请问,基础和槽钢能否是沿变压器四周布置,还是一定要按轨距。能否使梁沿长轴侧布置?是否是可以一样达到承重目的?外壳可否是与变压器一体?还是外壳只是沿变压器周围布置?
回复
condec
2013年04月16日 14:33:40
4楼


原先我也是按照轨距来提荷载的,但是我们这里审图的人说干式带外壳可以直接用低压柜的梁延伸,正好是变压器下侧,就是长轴侧有2根梁。这样是否可行?我没有什么道理反驳他。请指教。谢谢
回复
condec
2013年04月16日 14:43:10
5楼


还有像是99d201图集中,第15页采用的是安装底座,采用的埋件位置是安装孔距离,这个安装孔也是在轨距上?
回复
lingxuct
2013年04月16日 17:43:36
6楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-4-16 17:44 编辑

小容量变压器有四周受力的,但极少数!

普通干式变压器都以短轴方向二根槽钢,壳体也是固定在槽钢上的,且不能四周受力,有的四周(壳体)会高出槽钢150mm!