想问各位师傅一个问题 ,麻烦您解释下。!~
aa2014
aa2014 Lv.2
2013年04月16日 09:40:24
来自于建筑施工
只看楼主

例如:拟建三栋楼 A B C 楼设A绝对标高为:+- 0. 000 为18.95M设B绝对标高为:+-0.000 为17.45M设C绝对标高为:+-0.000 19.95由设计院给出A楼的+-0.000 标高基础垫层若都为-2.5M现在要开挖三栋楼。现用水准仪测的A楼的+-0.000 标尺度数为:1.4米所以:A楼的基础开挖深度为1.4+2.5=3.9米既能得到A楼的开挖深度

例如:拟建三栋楼 A B C 楼

设A绝对标高为:+- 0. 000 为18.95M
设B绝对标高为:+-0.000 为17.45M
设C绝对标高为:+-0.000 19.95

由设计院给出A楼的+-0.000 标高

基础垫层若都为-2.5M

现在要开挖三栋楼。

现用水准仪测的A楼的+-0.000 标尺度数为:1.4米

所以:A楼的基础开挖深度为1.4+2.5=3.9米既能得到A楼的开挖深度

现所给出的已经点就既为A点的+-0.000

问该怎么以A点的+-0.000的标高算其他B C两楼的+-0.000标高或者算出开挖基础深度

本人知道绝对标高的知识 就是转化的时候会懵 谁高谁低。。求各位师傅给个答案或者指导指导
免费打赏
xiaojun1410
2013年04月17日 21:48:50
12楼
我靠,无语了,和工人说说,他就明白,不会算那就算了
回复
土木清风
2014年03月25日 21:04:29
13楼
aa2014 发表于 2013-4-16 11:53 我说下我的方法,大家看对不对。。首先设A绝对标高为:+- 0. 000 为18.95M思路很清楚,正确
回复

相关推荐