例如:拟建三栋楼 A B C 楼设A绝对标高为:+- 0. 000 为18.95M设B绝对标高为:+-0.000 为17.45M设C绝对标高为:+-0.000 19.95由设计院给出A楼的+-0.000 标高基础垫层若都为-2.5M现在要开挖三栋楼。现用水准仪测的A楼的+-0.000 标尺度数为:1.4米所以:A楼的基础开挖深度为1.4+2.5=3.9米既能得到A楼的开挖深度
例如:拟建三栋楼 A B C 楼
设A绝对标高为:+- 0. 000 为18.95M
设B绝对标高为:+-0.000 为17.45M
设C绝对标高为:+-0.000 19.95
由设计院给出A楼的+-0.000 标高
基础垫层若都为-2.5M
现在要开挖三栋楼。
现用水准仪测的A楼的+-0.000 标尺度数为:1.4米
所以:A楼的基础开挖深度为1.4+2.5=3.9米既能得到A楼的开挖深度
现所给出的已经点就既为A点的+-0.000
问该怎么以A点的+-0.000的标高算其他B C两楼的+-0.000标高或者算出开挖基础深度
本人知道绝对标高的知识 就是转化的时候会懵 谁高谁低。。求各位师傅给个答案或者指导指导
2楼
+0.00为多少?就可以推算
回复
3楼
a7313506 发表于 2013-4-16 11:20 +0.00为多少?就可以推算现用水准仪测的A楼的+-0.000 标尺度数为:1.4米以A楼水准仪量的的+-0.000 尺子度数1.4米为数据 算 。。。请问该怎么把B和C+-0.000算出?求数据 方法!~
回复
4楼
我说下我的方法,大家看对不对。。
首先设A绝对标高为:+- 0. 000 为18.95M
设B绝对标高为:+-0.000 为17.45M
设C绝对标高为:+-0.000 19.95
所以:B点比A点距离大地水准面低点。。18.95-17.45=1.5
故:B点的+-0.000比A点的+-0.000低1.5米
现量的A点水准仪度数为:1.4米。。固然要把B的+-0.000标高算出
并做好记录 用1.4+1.5+2.5=5.4 B点的基础开挖深度依A点+-0.000下去5.4米正好是B点的基础开挖深度
C点的+-0.000距离大地水准面为19.95比A点距离大地水准面高一米
固然C点比+-0.000高一米。。
现在水准仪A点的读数为:1.4米。。提高1米为0.4米。即是C点的+-0.000
基础开挖为2.5米。。固然1.4-1+2.5=2.9米 以A点现在水准仪器
所以水准仪现在的1.4米为A点+-0.000 量出三栋楼的基础深度为
A为:3.9米
B为:5.4米
C为:2.9米
该引测的基础垫层标高控制点全部出来。。!~ 只需按照此数据就能把基础开挖完
我的这么算法对吗?
结论是:A点的基础垫层比B点的基础垫层高度上 高1.5米
A点的基础垫层比C点的基础垫层的高度上低1米
同理 若图纸一模一样但是绝对标高不同 相对的楼层也是
A楼整体高度比B楼高度高出1.5米
A楼整体高度比C楼的高度低1米
请问这样对吗?
回复
5楼
B为5.4
C为2.9
全部化为绝对标高来计算,这是最笨但是最好理解的方法
A垫层绝对标高为18.95-2.5=16.45
B垫层绝对标高为17.45-2.5=14.95
C垫层绝对变高为19.95-2.5=17.45
所以B垫层比A垫层低16.45-14.95=1.5 多挖1.5m 3.9+1.5=5.4m
C垫层比A垫层高17.45-16.45=1 少挖1m 3.9-1=2.9m
回复
6楼
楼上都是正解
回复
7楼
每栋楼的正负零不同
回复
8楼
支持 AA2014
回复
9楼
是的,我们在各号楼正负零不同的时候,我一般都是把它转换成绝对标高来计算不用号楼的开挖深度和各号楼的高差,楼上的解答都是对的
回复
10楼
都是高人啊
回复
11楼
嗯楼上的算法是对的:A为:3.9米
B为:5.4米
C为:2.9米
非常正确:victory:
回复