今日刚完成的卫生间排水管道,请大家提提意见。先谢谢大家了。

今日刚完成的卫生间排水管道,请大家提提意见。先谢谢大家了。
免费打赏
xuanxu44
2013年04月18日 16:59:44
13楼
我感觉这个三通是不是用TY三通好点呢
回复
肥虫
2013年04月18日 17:13:51
14楼
目测此三通为顺水三通,只要使用方向正确,是可以的,其次,管道支架的做法没看清,如果是焊接在钢梁上,需要有相应的变更与方案的,第三,是关于支立管的水平段问题,目测是可以的,个人建议支立管与横支管汇集处顺水三通改为正三通,向上45度倾斜使用,并增加45度弯头,排水效果会提升,但现在的情况也是可接受的
回复
dylanlijie
2013年04月19日 13:58:34
15楼
谢谢楼主分享资料
回复
mbyd369
2013年04月19日 15:24:26
16楼
新手学习了
回复
lxyslt1027
2013年04月19日 17:13:06
17楼
感觉大管径排水尽量避免90度,或者直角三通的出现!!我在设计说明上一般都有标注啊!
回复
十斗
2013年04月20日 07:53:05
18楼
mjs_2012 发表于 2013-4-18 08:46 存水弯下的弯头才带检查口呢、、90度弯头有带检查口的!
回复
yangyulong1
2013年04月20日 12:27:41
19楼
1、弯头要带检查口,交工前不要封。2、支架离弯头太远,打在梁下。3、三通最好用45度,虽然你现在也没问题。
回复
waterdn
2013年04月23日 13:08:48
20楼
lj565773470 发表于 2013-4-18 11:26 坐便器一般最好用存水弯坐便器自带存水弯,不用另设
回复
waterdn
2013年04月23日 13:09:09
21楼
lj565773470 发表于 2013-4-18 11:26 坐便器一般最好用存水弯坐便器自带存水弯,不用另设
回复
jinbuyuan
2013年04月23日 16:35:20
22楼
45度的是好,但有梁在,不好施工。